Уважаемые коллеги!
При прокладке кабеля 10кВ и 0,4кВ в коллекторах г.Москвы используется разделяющий полки лист а/ц огнестойкостью 0,25 часа, в соответствии с п.п.2.3.120 ПУЭ. Возможно ли использовать металлический неперфорированный лоток и отказаться от а/ц листа? Если такое решение где то применялось то подскажате где..........
Z.SerVal
При работе в коллекторе мне категорически в технические условия вставляли пункт о замене лопнувших листов ацеита. И, скорее всего, вопрос здесь не только о пож. безопасности, а о моменте аварии в коллекторе - а\ц лист не даст "плясать" дуге. О нормативах еще пороюсь.
gvg381
Технических Условий нет и не будет, т.к. коллектор в Тверской области и принадлежит владельцу участка. Владелец - жмот и не хочет платить за 9км. листов ацеита.
Z.SerVal
Балансовая принадлежность понятна. А обслуживать кто будет, и него своя служба эксплуатации?

И это коллектор? может проходной (или не проходной) канал?

Можно хотя бы примерное сечение и габариты?
gvg381
Коллектор прорходной длинной 3км, закольцован. Высота 2,5м ширина 3м. Внизу трубы тепло и водоснабжения, выше кронштейны под КЛ 10/0,4кВ и кабель слаботочников. Обслуживать будет инженерная служба владельца территории.
gomed12
Коэффициент теплопередачи у ацеита гораздо ниже, чем у металла.
Лотки по всей длине необходимо включать в систему уравнивания потенциалов (заземлять).
Они еще ржавеют, в коллекторах не исключены и негерметичности, и грунтовые воды.
Z.SerVal
Присоеденюсь к gomed12
ПУЭ 2.3.40. ........Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием.

Исходя из этого, думаю, обработка металлического лотка (не считая стоимости его самого и комплектующих+установка) огнезащитой выйдет дороже чем ацэит.

Кстати, в зависимости от сечения и марки кабеля, можно просто и стойками обойтись icon_smile.gif

ПУЭ 2.3.123.
В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям).

При неперфорированном лотке действительно есть большая вероятность скопления влаги - коррозия