Уважаемые коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, кто какие реле эксплуатирует? У нас в эксплуатации РУ-21 и РЭУ11. В эксплуатации оба типа реле показали себя не очень с хорошей стороны. Имеют склонность к ложным срабатываниям при повышенной вибрации, тряске. Реле РЭУ11 встречаются такие, что не всегда срабатывают. Причина - брак при литье пластиковых деталей (облой).
doro
РУ-21 при квалифицированной регулировке никаких проблем не вызывают. РЭУ-11 не так удобны (регулировка затруднена), но работают довольно прилично. Приходилось общаться с РУ-1 (кажется, сняты с производства) - г... полное. РЭПУ разных модификаций особого удовлетворения не добавили (запрещается вскрытие вне завода-изготовителя, но каждое четвертое не работает). Так что РУ-21 - несомненный лидер по качеству и удобству обслуживания. Один недостаток - габариты. Второй недостаток - нельзя в отличие от РЭУ-11 добавить дополнительный саморазмыкающийся контакт.
Аккомо-Т
 Пока лучше РУ-21 ничего не видел. РЭУ-11 если стоит на панели близко от силовой пусковой аппаратуры- срабатывает от вибрации. 
Andrey Izh
Цитата(Аккомо-Т @ 1.4.2011, 8:56) *
 Пока лучше РУ-21 ничего не видел.

Я тоже ничего лучшего не видел, поэтому и спросил. Может что-то есть уже, отечественное или импортное.
Регулировка РУ-21 позволяет уменьшить вероятность ложного срабатывания, но не исключает его. При регулировке механической части против ложных срабатываний важно не перегнуть, чтобы не ухудшить величину срабатывания (по току или напряжению).
doro
Да это особо и не ухудшишь. Регулировка токовых реле идет в диапазоне от 0.8 до номинала, если память не изменяет. А допускает длительный трехкратный перегруз. Так что можно обеспечить правильным выбором хороший запас надежности.
Впрочем, от технического обслуживания РЗА давно ушел, могу и подзабыть. Или кто-то поправит, или сам посмотрю документацию.
Rasmus
Коллеги подскажите чей логотип, кто производитель этого реле? В инете не нашёл, реле с советских времен, скорее всего логотип у производителя сменился...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
S-cream
http://ic-info.ru/proizvoditeli/4261/
Киевский завод реле и автоматики им. 50-летия СССР, г. Киев, 1954

Ну и так, на будущее. Мне пришлось отрисовать логотип (даже в пэйнте), убрать мусор с картинки, сделать лого четким, потом простым поиском яндекса по картинке нашлось моментально.
http://ic-info.ru/proizvoditeli/?PAGEN_1=3
Rasmus
Большое спасибо, очень выручили, а то я уже на ЧЭАЗ подумал да засомневался, хорошо что подсказали!
НИР
Цитата(doro @ 31.3.2011, 22:36) *
РУ-21 при квалифицированной регулировке никаких проблем не вызывают. РЭУ-11 не так удобны (регулировка затруднена), но работают довольно прилично. Приходилось общаться с РУ-1 (кажется, сняты с производства) - г... полное. РЭПУ разных модификаций особого удовлетворения не добавили (запрещается вскрытие вне завода-изготовителя, но каждое четвертое не работает). Так что РУ-21 - несомненный лидер по качеству и удобству обслуживания. Один недостаток - габариты. Второй недостаток - нельзя в отличие от РЭУ-11 добавить дополнительный саморазмыкающийся контакт.


Почему, нельзя, можно, да и есть. Тип РУ-21-1 (2 обычных контакта + 1 с самовозвратом, геркон)