Всем привет! В паспортах на АИМ,АИД,АИИ указано только периодичность испытания масла на пробой из трансформаторов. Про испытание изоляции ни слова... А инспектор требует протокол на изоляцию. У кого какие мнения?
dimone493
2.4.2011, 10:25
Если есть желание то разберайте АИД откидывайте второй конец обмотки ВН от корпуса и мегерите.
Требование правил вроде исп. напряжение 115% от ном. напряжения. т.е. 50х1,15=57,5 кВ.
А вообще забейте и напишите ему протокол, если этот протокол прокатит.
Вам для испытания собственных установок надо заказывать другую лабораторию, не заинтересованную так сказать. А то как сказал один инспектор: Сам себе испытываешь, сам себе пишешь. Но все равно закрыл глаза на это
Погоди, в паспорте нет ни требований на измерение изоляции,ни норм по величине сопротивления изоляции. Написать можно, но где нормы?
dimone493
2.4.2011, 15:30
ПТЭЭП приложение 2 таблица 27. Стационарные, передвижные, комплектные переносные испытательные установки.
лабуда помоему это ,в поверку прибор сдаете есть поверка и достаточно если в техрегламенте на прибор нет данного требования по изоляции то и не надо. личное мнение.
А приборы типа АИД, АИИ все возят на госповерку!???? Или только показывающие приборы?...
Для установки для испытания СИЗ типа УИД затребовали госповерку стрелочных приборов,протокол металоосвязи, изоляции трансформатора,ЛАТР и изоляции проводов( сделали на низковольтную часть-которые идут на ЛАТР,на контрольные лампочки), а высоковольтные провода испытывали вместе с трансом,не отцепляя. Металоосвязь- транса с корпусом,ЛАТРа с корпусом, и клеммы заземления установки с шиной заземления.Еще протокол заземляющее устройство.
Цитата(ЛЕША @ 3.4.2011, 7:28)

Или только показывающие приборы?...
только V и А
dimone493
6.4.2011, 19:36
Если требования ПТЭЭП для вас ерунда, то инспектору наверно нет.
Цитата(dimone493 @ 6.4.2011, 23:36)

Если требования ПТЭЭП для вас ерунда, то инспектору наверно нет.
А Вы про что?
dimone493
7.4.2011, 22:20
Цитата(ez81 @ 2.4.2011, 17:52)

лабуда помоему это ,в поверку прибор сдаете есть поверка и достаточно если в техрегламенте на прибор нет данного требования по изоляции то и не надо. личное мнение.
про это
lexs_2006
8.4.2011, 11:39
Цитата(ЛЕША @ 2.4.2011, 8:27)

Всем привет! В паспортах на АИМ,АИД,АИИ указано только периодичность испытания масла на пробой из трансформаторов. Про испытание изоляции ни слова... А инспектор требует протокол на изоляцию. У кого какие мнения?
испытательная установка должна быть аттестована. есть аттестат показываешь ему и всё.
Да, АИДы аттестуются- наш не прошел, но все равно пользуемся, другого-то все равно нет и не будет, хотя есть АИИ-70, но это уже на пожарный случай.
lexs_2006
21.4.2011, 11:31
Цитата(Uran @ 20.4.2011, 21:22)

Да, АИДы аттестуются- наш не прошел, но все равно пользуемся,
А по каким параметрам не прошёл. Ему калибровку можно провести.
Бумаги на работе, точно не помню, по напряжению на выходе, по переменке вроде.
Цитата(Uran @ 20.4.2011, 22:22)

Да, АИДы аттестуются- наш не прошел
кем и что там аттестуется?
Цитата(Uran @ 21.4.2011, 1:22)

Да, АИДы аттестуются- наш не прошел, но все равно пользуемся, другого-то все равно нет и не будет, хотя есть АИИ-70, но это уже на пожарный случай.
Вы его в Центр стандартизации и метрологии сдавали?
QUOTE (ЛЕША @ 21.4.2011, 17:43)

Вы его в Центр стандартизации и метрологии сдавали?
Да, там и выдали заключение о непригодности АИД.
может все-таки вольтметр и амперметр сдавали?
АИД-70 отдавали, он у нас ремонтированный уже не раз, т.е. обмотку транса меняли раза два.
lexs_2006
22.4.2011, 15:35
Цитата(Uran)
Да, там и выдали заключение о непригодности АИД.
Перед отправкой в ЦСМ надо проводить самому калибровку - так как они проверяют метрологические параметры и если не проходит отфутболивают, а настройкой не занимаются.
В РЭ на АИД-70 подробно всё описано.
Если проходит по выпрямленному напряжению то по переменному точно можно откалибровать.
А что вы с ним делали что обмотку умудрились загубить?
Да, Вы все правильно написали именно так и есть. Установка 90года, че только и где только мы с ней не делали.Первый раз обмотка ВН подпалилась- причина была в грязном масле.Поменяли обмотку, взяли масло у эксплуатации-уверяли что чистое, хорошее, проверенное масло, подготовили для заливки на У-110кВ. Залили масло, оставили, на следущий день включили и начали поднимать напряжение-защита выбила и больше не смогли включить.Снова поменяли обмотку, но для заливки масло слили с транса на ПС и с тех пор пока робит-наверное уже лет 7-8 прошло.Забраковали года 3 назад.
Там бракуют не только АИД, но и меггеры и Р5026. Плохо , что не ремонтируют у нас в городе такие приборы, везем Е-бург там ремонтируют.
Спасибо всем за ответы! Свидетельство продлили! Хотя не всё понятно с заданным вопросом. На своей практике удостоверился, что с инспектором спорить.......

А АИИ-70 тоже возят на поверку???? Или только вольтметр?
возят на поверку приборы, а не металл
Цитата(с2н5он @ 23.4.2011, 23:46)

возят на поверку приборы, а не металл
Да я это...

ага... Мы тоже только V и А. Но возят же, оказывается.Ну да ладно.
Всех с праздником Рождества!!!!
dimone493
25.4.2011, 10:35
Приборы с установок сдают для того чтобы убедиться соответствуют они заданному классу точности. На исп. установку надо аттстат. Можно чтоб поверитель приехал с РД-140(киловольтметр), а можно отвести в метрол. центр.
Тут есть еще нюанс - надо с поверителями работать, сотрудничать. "Что на до что бы прошел прибор поверку и аттестацию??"
Цитата(dimone493 @ 25.4.2011, 11:35)

На исп. установку надо аттстат.
на основании чего и какой аттестат?
lexs_2006
26.4.2011, 11:52
Цитата(с2н5он @ 25.4.2011, 12:59)

на основании чего и какой аттестат?
ГОСТ Р 8. 568 - 97
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
п.4.3 В процессе эксплуатации испытательное оборудование подвергают периодической аттестации через интервалы времени , установленные в эксплуатационной документации на испытательное
оборудование или при его первичной аттестации.
так это про аттестацию на предприятии
Цитата(lexs_2006 @ 26.4.2011, 12:52)

через интервалы времени , установленные в эксплуатационной документации на испытательное оборудование
А если в паспорте это не прописано, то значит и не надо!