С какой целью в ОРУ-220 кВ на ОСШ ставят ТН в одну фазу?
belok5
7.4.2011, 12:17
для питания автоматики, приборов учета и защиты
Гость
7.4.2011, 13:03
Цитата(belok5 @ 7.4.2011, 12:17)
для питания автоматики, приборов учета и защиты
а разве другие ТН которые установлены на 1СШ и на 2СШ это функцию не выполняют?
doro
7.4.2011, 15:33
Чтобы ТН ОСШ использовался для питания цепей защиты или приборов учета, не припоминаю. Да и как защиту и учет на одной фазе выполнишь? А вот для элементов контроля АПВ - в самый раз. Одной фазы достаточно.