Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кто имеет право на замер сопротивления изоляции
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость
Товарищи,подскажите пожалуйста кто имеет право производить измерения сопротивления изоляции проводов,эл.двигателей и переходного сопротивления грузоподьемных кранов?желательно ссылку на НД или Пуэ...спс
с2н5он
для личного пользования кто угодно
на сторону - организация, имеющая свид-ство о регистрации лаборатории
Гость
с2н5он, ,у нас есть лаборатория...но им там некогда замерят и они хотят всё скинуть на меня...нет ли чёткого регламента,что замер должны проводить они?
Littleflea
Гл.5 ПОТРМ 016-2001 не подходит? Особливо 5.1.1
elmex
Littleflea, как то размыто написано...
с2н5он
Цитата(Гость @ 13.4.2011, 15:21) *
всё скинуть на меня...

а Вы в составе лаборатории? нет - значит не можете, тем более один
elmex
с2н5он, нее не в составе...я просто энергетик...просто нашего главного надо в правила носом тыкать,тогда он успокаивается
с2н5он
Правилами все не распишешь, заставить Вас мерять в принципе могут, а вот подписи Вашей в протоколе не должно быть
elmex
с2н5он, вотв и хрен то,что подпись то ставят в лаборатории
doro
кажется мне, что вопрос не об организации, уполномоченной на соответствующие работы, а о ее работнике, допущенном к этой работе. По измерениям изоляции с помощью мегомметра ограничений нет, была бы группа по ТБ не ниже 3. А вот испытания повышенным напряжением - здесь особые требования. Опасности от мегомметра, если не находитесь в критическом состоянии, нет. А вот ответственность за достоверность результатов несут те, кто подписывает протокол.
с2н5он
Цитата(elmex @ 13.4.2011, 22:50) *
с2н5он, вотв и хрен то,что подпись то ставят в лаборатории

Увы, но если у Вас должностные обязанности можно подогнать под данный вид работ - ничего не поделаешь
Гость
Цитата(с2н5он @ 13.4.2011, 22:46) *
Правилами все не распишешь, заставить Вас мерять в принципе могут, а вот подписи Вашей в протоколе не должно быть

Это откуда ж такая уверенность? И кто же меня может остановить ставить подпись в протоколе, если мой мегаомметр не зарегстрирован в ростехнадзоре как электролаборатория, потому как это всего лишь прибор. РТН мне ничего не сказали, когда показал им свой протокол. Мегаомметр прошел поверку, в организации утверждены программы и методики измерения изоляции. ПТЭЭП п. 3.6.12 соблюдается. Работа в электроустановках до 1000В оформляется по распоряжению, выше 1000 В - по наряду. Какой пункт НТД я нарушаю?
doro
Ну, все стало с головы на ноги. Или наоборот. Мы разбирали вопрос, как помочь Вам откосить от этой работы, а здесь - ваша попытка обосновать необходимость и возможность ее. В принципе, в зависимости от поставленной задачи, и результат научнного исследования может трактоваться с точностью до наоборот.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     