azaxratan
в последнее время все чаще требуют установку щита учета выполнять на улице (граница балансовой принадлежности)
предлагаю обсудить мой набросок , в будущем предпологается вписать мою конструкцию в ландшафтный дизайн.
возможно кто-то имеет уже готовое решение ,прошу поделиться !

дом уже подключен к сетям ,хочу все переделать .
бумаги делаю для соогласования.
с2н5он
вроде около дела, только что у нас в большинстве случаев ввод воздушный
gomed12
Необходимые выполнению требования:
Кабель бронированный.
Подушка из речного песка по 100мм сверху снизу кабеля.
Над кабелем отсутствует проезжая часть.
Под землей никакие болтовые соединения.
Ввод кабеля в ЭШ сертифицированными сальниковыми уплотнениями для кабеля или трубного ввода.
Повторное заземление нуля на вводе.
Уравнивание потенциалов ст. трубы и вводно-учетного шкафа.
azaxratan
моя задача правильно составить бумаги и написать заявление ,а там будем посмотреть!
у меня затруднения с правильной прокладкой кабеля в земле , может у кого есть описания этой работы ??


gomed12 спасибо.