Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Идентификация счетчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Bowman
Здравствуйте. Имею это чудо инженерной мысли в качестве прибора учета электроэнергии(прошу прощения за качество снимков):



Хотелось бы узнать цену младшего разряда. Совсем хорошо, если она есть в маркировке. В сети не нашел. Смотрел ГОСТ'ы. Понял только что у меня однофазный счетчик второго класса точности.

p.s. В счетах за электричество, внезапно, стали приходить огромные суммы. Ну не могу я в месяц крутить на 300 киловатт О_о. Енти "дятлы" указывают в квитках пять цифр, хотя раньше было четыре. То есть младший разряд - дробная часть, десятая часть киловатта. Ну, по логике icon_smile.gif В общем, или я - дурак, или лыжи не едут.
с2н5он
вроде дятлы правы, после 4-ой цифири не вижу запятой, да и 30 кВтчас в месяц слишком уж экономно, можете в принципе проверить, воткнуть лишь киловатный нагреватель и посмотреть сколько за час набежит
Bowman
хм..выходит что да, они правы. Но мне до сих пор не понятно откуда они берут такие числа. Если посчитать по контрольным замерам(в квитке пишут) то за три месяца выходит чуть больше половины мегаватта - на месяц в среднем ~160 киловатт. Но, это мне с ними надо разбираться. Спасибо за ответы icon_smile.gif
mic61
Аналогичные вопросы задавались на сайте ЯкутЭнерго
http://www.yakutskenergo.ru/search/?site_i...%CE-50%20%CC%DD
Почитайте.
Вообще интересно получается. Если Вы раньше платили по показаниям четырех цифр, а теперь стали платить по показаниям пяти, то должен был наблюдаться резкий (в десять раз) скачек в потреблении и, соответственно, в оплате.
haramamburu
Цитата(mic61 @ 18.4.2011, 18:46) *
Вообще интересно получается. Если Вы раньше платили по показаниям четырех цифр, а теперь стали платить по показаниям пяти, то должен был наблюдаться резкий (в десять раз) скачек в потреблении и, соответственно, в оплате.

Имхо, тупо нулик впереди в расчет не брали, соответственно и не писали
mic61
Счетчик СО-50МЭ внесен в Гос. реестр средств измерения. Смотрите здесь: http://gosreestr.com/index.php?action=down...mp;num=21505-01
В паспорте написано, что цена старшего разряда счетного механизма равна 10000. Т.е. исходя из этого снимать показания необходимо все таки со всех пяти окон счетчика (никакой запятой там нет ни по паспорту, ни по внешнему виду морды счетчика.) В поттверждение этому, в ГОСТе 6870-96 есть определение:
"6.41. Цифры, циферблаты или окаймления окна для долей киловатт-часа... должны быть иного цвета, чем для целых киловатт-часов... и отделены запятой." (скачать можно зесь: http://www.elec.ru/library/gosts_p32/gost_6570-96/)
Все вышесказанное противоречит ответу работников Энергонадзора ЯкутОблэнерго по аналогичному вопросу: http://www.electrik.org/forum/redirect.php...%CE-50%20%CC%DD
Я бы для надежность проверил, как все таки считает счетчик, подключив к нему известную нагрузку, например 1 кВт.
Bowman
Но, в том же документе указана и цена младшего разряда - 0,1. Похоже, метод научного тыка никто еще не отменил:) Пойду искать прибор на 1 киловатт. Спасибо за подсказки.

Правка:
Все намного интереснее - счетчик был заменен. При этом, нам никакого уведомления не пришло. Ни здрасте, ни до свиданья..ни даже показаний старого счетчика перед заменой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.