Шузофф
Здравствуйте товарищи! icon_smile.gif
Ситуация следующая: "проектирую" щиток; есть 10 групп потребителей, исходя из общего тока которых по фазам, а также пожеланий заказчика выбран вводной автомат на 80А(нагрузка 40кВт)-трёхфазный.
Если выбирать узо(устанавливаемое сразу после вводного автомата) на 80А (ток утечки 30 мА,т.е. 80/30), не будет ли это противоречить ПУЭ п.7.1.83?
"7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."

Получается ток утечки равен 80*0,4=32мА(если по току вводного автомата), или 62,4*0,4=25мА(по расчётному току). И это без учёта длины проводов.

Получается само УЗО 80А/30мА противоречит ПУЭ?

Как же быть?.. где же правда товарищи?!..)))
Rasmus
На ввод можно 100мА поставить УЗО
mae
Ничто не заставляет Вас ставить УЗО на вводе, а не на отходящих линиях. Или хочется сэкономить? Обычно это заканчивается тем, что в процесе эксплуатации УЗО просто убирают из схемы
belok5
вообще, УЗО выбирают на номинал больше, ибо контакты его не приспособлены к тем термическим и динамическим нагрузкам, что достается автомату перед ними. и еще - вводное УЗО обычно ставят для защиты при пожаре, а не для защиты человека, т.е. на 300мА
кстати, не нашел в указанном пункте того текста, что вы написали