Цитата(Mihael @ 23.4.2011, 1:46)

Качество фотки гамно, но что смогу разглядеть на то постараюсь ответить!
ПУЭ 3.1.15 и 3.1.16, сечение белых проводов очень маленькое, там наверное 0,75 или 1,5, а кабели минимум наверное 6 квадратов!
ПУЭ 4.1.5-ПУЭ 4.1.28 тоже легко трактуется, автоматы к потребителю должны отключаться выключателем или разъединителем выше, чтобы обеспечить селективность. Шины, провода должны иметь маркировку, и должно быть выполнены так чтобы можно было сразу определить направление нагрузки, т.е. что и куда пошло! Сами автоматы должны находиться на панели, либо крепиться на не сгораемую площадку; если имеются открытые части на которых может находиться напряжение, то эти элементы должны ограждаться от прикосновения.
Шины на рыбильниках должны крепиться к панели на изоляторах, а так получается они в воздухе болтаются, это 100 пудов ошибка.
P.S. Судя по фотке возможно шкаф неотечественной сборки, возможно там где его собирали это считается нормальным!
Давай нормальные фотки, то тогда точнее расскажу!