Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Поиск повреждения кабеля акустическим методом
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Vitalik 13
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения?
Гость сочувствующий
Цитата(Vitalik 13 @ 23.4.2011, 13:16) *
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения?

Вот Вам ссылка:[url="http://www.energoportal.ru/articles/metody-opredeleniya-mesta-povrezhdeniya-kabelya-1814.html, думаю прочитав статью поймёте остаются визуальные повреждения или нет?
Vitalik 13
В этой статье я ни чего не увидел про визуальные повреждения.
Гость сочувствующий
Цитата(Vitalik 13 @ 24.4.2011, 19:10) *
В этой статье я ни чего не увидел про визуальные повреждения.

Искровой разряд, обнаруживаемый акустическим методом, создаёт практически те же самые признаки, что и после прожига кабеля.
Работник
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/ тут много написано
Vitalik 13
Неужели ни кто не сталкивался на практике!!!???
Гость сочувствующий
Цитата(Vitalik 13 @ 27.4.2011, 18:06) *
Неужели ни кто не сталкивался на практике!!!???

Как Вы себе представляете акустический метод отыскания повреждений в кабеле? В посте #4 я вроде понятно ответил.
Гость сочувствующий
Цитата(Vitalik 13 @ 23.4.2011, 13:16) *
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения?

Не дожидаясь ответа: суть обнаружения места повреждения кабеля акустическим методом заключается в следующем: в месте повреждения кабеля повышенным напряжением создаётся электрический пробой изоляции. Акустические колебания при этом, улавливаются высокочувствительным датчиком, повышая точность.
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.4.2011, 16:55) *
Акустические колебания при этом, улавливаются высокочувствительным датчиком, повышая точность.

на практике: двое припадочных лаборантов метаются по полю, припадая к земле, пытаясь найти повреждение...
Гость сочувствующий
Цитата(Roman D @ 29.4.2011, 19:53) *
на практике: двое припадочных лаборантов метаются по полю, припадая к земле, пытаясь найти повреждение...

А медицинского фонендескопа у них, случайно, нет?
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.4.2011, 3:33) *
А медицинского фонендескопа у них, случайно, нет?

Черенок от лопаты...
Гость_miliy_*
Это не проблема!Методов куча!Начиная с диодной установки(отбить от земли) и заканчивая замером разности потенциалов(если от земли не отбить)
miliy
Цитата(Гость_miliy_* @ 3.5.2011, 17:59) *
Это не проблема!Методов куча!Начиная с диодной установки(отбить от земли) и заканчивая замером разности потенциалов(если от земли не отбить)

Вот у меня надысь кабелина бумажный 0,4 кило с глухой растяжкой по одной фазе был, это круть .искать упарился icon_eek.gif но в итоге победил!
scasi
Цитата(Vitalik 13 @ 23.4.2011, 16:16) *
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения?

Читай журнал Электроцех, 2006г., №2. Там всё написано про поиск!
Vitalik 13
Приезжала лаборатория из области от железной дороги. Все оборудование немецкое - seba kmt. Там и прожигалка мощная и акустическая установка есть и диодный мост, и генератор интересный (рамка улавливает импульс в миллиамперах и на дисплей выводит). Первый день пытались прожечь, ни че не вышло, лаборатоия греется а кабелю ни по чем. Второй день пытались акустикой найти, то же не получилось. Метрах в 150 автотрасса проходит и все сигналы сливаются. Да и вообще акустический метод на практике только в тишине приемлим, т. к. в 2х метрах от улавливателя человек ногой по земле пошуршит и все шумы сливаются. А вот запах гари после акустики остается, по этому можно визуально убедиться , что место порыва правильно нашли. Ребята с лаборатории говорят что акустикой пользуются в основном в болотистых месностях (ленинградской обл...., при сильно заплывающих порывах) а в обычном грунте проше без него. На 3й день подключили они свой чудо генератор, рамка от которого на дисплей миллиамперы выводит, и пишит при этом то громче то тише, посадили его на больную фазу и броню и пошли по трассе. И порыв показал он с точностью до метра. Сигнал просто пропал в месте повреждения. Раскопали, а там муфта эбоксидная, в ней дырочка и запах горелой изоляции.
ez81
Аккустический метод самый точный до сантиметра,в месте пробоя искровый разряд если кабель 0,4кв то напряжение до 5кв если выше 6-10кв то напряжение 15-25кв при емкости конденсатора от 1 до10мкф ,ищем и в городских условиях без проблем в месте разряда слушают приемником (обычный усилитель НЧ и микрофон-аккустический датчик.) или лопата -черенок РоманД правильно подметил,Чтобы не плутать нужно рефлектометром определить участок трассы и вперед. Пока не раскопаешь визуально ничего не увидешь ,характерный запах присутствует даже не докопавшись до кабеля. А ваши поисковики дожигали чтобы создать межфазное замыкание близкое к идеальному нулю тогда искать генератором по шагу скрутки кабеля, точность до 1-1,5м.Устройство которое мы используем состоит из аппарата УВИ 70 СКАТ и два конденсатора по 0,5мкфх25кв и разрядник регулируемый, включаешь УВИ на автоподьем напряжения (постоянное) и в путь.
Kolyda
Полетел РЕЗИНОВЫЙ 6 кВ. кабель питающий земснаряд. Он четырехжильный без брони, три жилы имеют свою изоляцию, а четвертая (земляная) расположена в массиве резины оболочки. Так вот, одна из фазных жил на земляную жилу имеет 300 кОм изоляции. Кабель валяется на земле, примерно как переноска в 6кВ, доступ свободный по всей длине. В идеале необходимо сделать ремонтную муфту, найти повреждение с точностью до сантиметра. Жечь боюсь, с резиновыми кабелями ранее дел не имел, только бумаго-маслянные. Попробовать акустикой, имеет ли смысл при 300 кОм?
ez81
Попробуйте поиск методом измерения сопротивления жил -зная растояние или подайте высокое в неисправную жилу при заземленном четвертом проводнике ,сразу увидите место повреждения.
с2н5он
а как померять сопротивление жилы?
кстати не скажу каким прибором, но вроде акустикой подобное у нас связисты находили
Гость_ez81_*
Мостом две исправные меж собой расстояне известно,сопротивления ом\метр известно сечение известно,далее мерим неисправную с исправной .делаем расчет. но это косвенное определение.
с2н5он
да, до сантиметра тут не определишь
Kolyda
Плохо быть глупым и ленивым (народная мудрость)!
Все оказалось совсем не так как я написал. Не было повреждения слава Богу! Поленился, по-старости лет, залезть в трюм и самому подключить испытательный проводник к кабелю. А мой помощник подключил его не вырубив вводной разъединитель, а за ним оказались разрядники, один из которых и сработал. Покрутил изоляцию после "пробоя" - низкая, а крутил через испытательный проводник, лезть в трюм все же поленился. Жечь резину побоялся, стал искать в интернете подобные случаи. Вариант с мостом отпал сразу: жилы 95 квадрат, а "изоляция" 300 кОм., это не жилка телефонного кабеля, огромная разность сопротивлений потребовала бы мост запредельного класса точности. Собрал легонькую акустику на номике, но хорошо хоть пользоваться ей не пришлось - при повторном замере изоляции отключили разъединитель и все стало на свои места.
Можно поместить в тему анекдотов.
Dimboz43ru
Цитата(ez81 @ 26.5.2011, 19:11) *
Устройство которое мы используем состоит из аппарата УВИ 70 СКАТ и два конденсатора по 0,5мкфх25кв и разрядник регулируемый, включаешь УВИ на автоподьем напряжения (постоянное) и в путь.

ez81 если не сложно расскажи подробнее, марку конденсаторов; марку разрядника, схема подключения. Буду очень благодарен. Заранее спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.