Повреждение кабеля в земле, множество муфт, а также мест пересечения с ж.д. путями и дорогами. Прожгли до нуля две жилы на оболочку. Подключили комплекс ПК-2, определить место замыкания не удалось, много пиков и затуханий сигнала в местах муфт и пересечений(что естественно). Просьба, подскажите особенности использования данного комплекса.А лучше подскажите какой-то другой комплекс для отысканя места повреждения, который не требует особого слуха сотрудника.
 
 
 
 
  акустику задействовать? у вас вроде акустический датчик есть. Рефлектометром примерное расстояние определяем, делаем шурф слушаем кабель с помощью рамки и наушников - нет сигнала делаем шурф ближе. и на этом промежутке определяем всплеск сигнала с помощью поискового прибора.
 
 
 
 
  1. Шурфуем посередине, режем, определяем, в какой стороне повреждение. Переход на пункт 1.
(старая шутка кабельщиков и лаборантов)
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 