Подскажите пожалуйста следующее.
Есть трансформатор ТМ-63 кВА ВН-6кВ НН-220В, нужен трансформатор ТМ-63/10/0,4.
По теории если на ВН подать 10кВ то на выходе НН будет грубо 0,4 кВ:
по коэффициенту трансформации проходит,
по токам сечение проводов обмоток и высокой и низкой стороны с запасом (т.к. напряжение повышается токи уменьшаются- закон электрика д.Вани
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
по изоляции так же проходит;
магнитопровод рассчитан на мощность 63кВА.
так что по Теории трансформатор без переделки схемы соединений и перемотки обмоток должен работать в нормальном режиме, только пожалуй увеличатся потери.
Но когда обсуждал эту тему с одним знакомым, он привел случай из практики:
когда он ставил такой трансформатор на х.х. подавая на НН 380В- трансформатор начинал ненормально гудеть и выбивало автомат (прям как при К.З.).
За исправность испытуемого трансформатор (а это был ТМ-40/6/0,22) он отвечал головой, что он был исправен.
Заранее спасибо за помощь