Олегатор
В щитовую с ТП приходят два кабеля 120мм2. Какую макс.нагрузку могут выдержать? Почему-то не выбивает на ТП,как обезопасить себя самим?Может ограничить потребителей? Подскажите,как всё правильно рассчитать?
gomed12
Ознакмьтесь с главой 1.3 в http://www.ruscable.ru/info/pue/
Aid
проверь перекос по фазам
Viktor2004_
Если кабель греется не по всей длине, а только в щитовой, проверь хорошо ли опрессованы наконечники, соответствует ли материал наконечника материалу кабеля, хорошо ли крепятся наконечники на посадочных местах. Часто нагрев кабеля происходит из-за нагрева плохого контакта в рубильнике, к которому этот кабель подходит.