Уст. Подст. Узел ком. учёта на высокой стороне(10000V).Тр. тока100/5а. Тр. напряж 10000/100v. Автоматический учёт не организован. При просмотре в ручном режиме U=57.7v,а при измерении тестером на счётчик приходит 100v.Нужно ли использовать коф.тр. напряж. 10000:100=100 или 10000:57.7=173,3 ? При сравнении с учётом по 0,4кv подходит коф.100. Правильны ли мои выводы? Пример: Показ. сч. В/с(10000v) 0,41*20*100=820квт/ч,. Показ.cч.Н/с(0,4кv) 2.75*300=825квт/ч