имеется реклоузер, установленный на ВЛ-10 в лесу в 20 км. от ОДС, в наряде есть допускающий из числа ОРП, отключение дистанционно производит ОДС, установку земли и другие переключения производит тоже ОРП, практически получается что ОДС выполняет функции допускающего
может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? как быть указывать в наряде что-либо про ОДС и что и где?
Не заморачивался с этим никогда. У нас по аналогии ДЭМ выводит фидер в ремонт на ПС, а допускаются на ВЛ сами, ДЭМ естественно в наряде не фигурирует (потверждается дипетчером ОДС или ДД РЭС).На сколько Я понимаю ОРП на линии должен вывести в ремонт участок за реклоузером т.е. (проверить откл. положение выключателя, отключить разъединитель, проверить отсутствие напряжения и заземлить).Вот это все должно записываться в ОЖ как операции по выводу в ремонт участка линии (т.е. комнды), а при допуске устанавливается ПЗ на раб.месте
7.1.4. Диспетчер РЭС, отдавая распоряжение о переключении, предварительно проверяет по оперативной схеме (схеме-макету) допустимость переключений и устанавливает четкую последовательность выполнения операций и действий персонала.
Персонал ОВБ и оперативно-ремонтный персонал при получении распоряжения диспетчера о переключении по однолинейной (оперативной) схеме участка сети имеет при себе отмеченные положения коммутационных аппаратов к моменту получения распоряжения.
7.1.5. Распоряжение на вывод оборудования в ремонт выдается отдельно от разрешения (распоряжения) на подготовку рабочего места и допуск к работе. (ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
7. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЯХ)
т.е. смысл в том что действия ОДС не входят в допуск, а являются оперативными перключениями без оформления на бланке, тем более что у нас ОДС дает разрешение на подготовку РМ и допуск, благодарствую