Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нагрев силового кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


serk61
В процессе эксплуатации силового кабеля, медь 25квадратов, на нагрузке 24 киловатта (рабочий ток при замере 45 ампер рассчётныё должен вроде быть 63 ампера) индуктивной нагрузки два двигателя по полтора киловатта, имеем нагрев кабеля до 40 градусов. Как я понимаю запас сечения большой и нагрева быть не должно.Подскажите в чём может быть причина? реактивная мощьность? но вроде незначительная?
Аккомо-Т
Цитата(serk61 @ 8.6.2011, 7:48) *
В процессе эксплуатации силового кабеля, медь 25квадратов, на нагрузке 24 киловатта (рабочий ток при замере 45 ампер рассчётныё должен вроде быть 63 ампера) индуктивной нагрузки два двигателя по полтора киловатта, имеем нагрев кабеля до 40 градусов. Как я понимаю запас сечения большой и нагрева быть не должно.Подскажите в чём может быть причина? реактивная мощьность? но вроде незначительная?


Уточните какая температура окружающей среды. Может статься что в помещении +30. то и температура кабеля 40-30=10. ИМХО.
serk61
Температура 20 градусов. Нагрузка, передатчик цифрового TV 5киловат.
scasi
Цитата(serk61 @ 8.6.2011, 8:32) *
Температура 20 градусов. Нагрузка, передатчик цифрового TV 5киловат.

Посмотри осцилограмму, возможно гармоники греют кабель! Температура всех жил одинаковая, земля и ноль нормально прикручены?
serk61
Перекоса нет, ток на жилах одинаков на всех жилах. Крепления концов нормально.Греются все три жилы равномерно, кроме ноля, ноль не греется. Причём нагрев идёт по всей длине.
scasi
Цитата(serk61 @ 8.6.2011, 9:23) *
Перекоса нет, ток на жилах одинаков на всех жилах. Крепления концов нормально.Греются все три жилы равномерно, кроме ноля, ноль не греется. Причём нагрев идёт по всей длине.

Вы же сами ответили на свой вопрос когда сказали вид нагрузки, там пульсирующий ток, либо токи гармоников, гляньте осцилограмму. Для передачи такого сигнала (электроэнергии) нужен специальный кабель. Либо могу предположить что там кратковременные нагрузки, типа пуск-стоп icon_smile.gif
serk61
Кабель обычный медный в резиновой изоляции. Какой специальный кабель? Каим способом можно устранить эти гармоники? Ёмкостный компенсатор или индуктивный, дроссель. И как расчитать какую ёмкость поставить. Возможна ли установка 3х-фазного кондёра 6Квольт. Стоял на подстанции в качестви компенсатора реактивной нагрузки.
бармалей
нагрев где обнаружили? на выводах автомата? автоматы типа АЕ имеют сильный нагрев, когда нагрузка близка к номиналу. а вобще это нормальная температура, кабель допускает нагрев до +70, а далее изоляция с жил сползает (съеживается) по длине кабеля.
RomanNV
Вы сначала причину/источник определите, а потом будет ясно, как это устранить.
Вы должны узнать, что это- гармошка, или ВЧ наведёнка. Определить частоту.
Вам уже посоветовали, смотрите осцилограмму.
с2н5он
в вопросе было сказано, что нагрев по всей длине, мне тоже любопытно как измеряли температуру, тем более каждой жилы
кабель как я понял по воздуху - вблизи нет источников тепла?
serk61
Температуру мерили мультиметром с термощупом. Кабель уложен недавно крепления наконечников неуспело ослабнуть, всё новое, поэтому эта версия отподает. Да замеряли ближе к наконечникам, сантиметров 10-15 от них, но нагрев прощупывается по всей длине черезобщую для жил изоляцию. Больше склоняюсь к паразитным импульсам тобиш гармоникам или реактивная состовляющая вы подтвердили мои предположения. А осца близко нет только встроенный и далеко, придётся вести.
scasi
Цитата(serk61 @ 8.6.2011, 12:59) *
Больше склоняюсь к паразитным импульсам тобиш гармоникам или реактивная состовляющая вы подтвердили мои предположения. А осца близко нет только встроенный и далеко, придётся вести.

Если Вас не затруднит, то после измерений напишите результат и желательно картинки осц-м icon_smile.gif
Взводатор
Если бы причиной были гармоники, то грелся бы нулевой проводник.
Перегрев на 20° - нормальный. Не парьтесь.
Но вот ток должен быть около 36А, если принять нагрузку 21КВт активной плюс два двигателя по 1.5КВт с косинусом фи 0.85 и КПД 0.85. Вероятно, блоки питания передатчиков имеют существенный косинус фи. Но все равно прямое измерение тока имеет приоритет и оно показывает вполне разумную нагрузку на кабель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.