Помощь
-
Поиск
-
Пользователи
-
Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик:
Масляный трансформатор 63кВА 6/0,4кВ кипит, шумит, выброс масла.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК
>
Электроснабжение и Оборудование
>
ТП, РУ
rad_ia
8.6.2011, 19:27
После обнаружение был отключен. Нагружен был слегка - бытовые нужды. Какие причины? Что можно сделать?
mic61
8.6.2011, 20:26
Однозначно выводить в капремонт. Причины? Откроете - увидите. Скорей всего - витковое замыкание в одной из обмоток.
ez81
9.6.2011, 6:20
и немедленно выводить в ремонт .
scasi
9.6.2011, 12:03
Цитата(rad_ia @ 8.6.2011, 23:27)
После обнаружение был отключен. Нагружен был слегка - бытовые нужды. Какие причины? Что можно сделать?
Замер сопротивления и результат будет известен