belok5
Кто знает, существует ли документ, обязывающий в квартирах, дачах и проч. подобных местах делать группы света и группы розеток с отдельных автоматов?
Просто столкнулся с тем, что некоторое время делал так - доводил до коробки кабель на конкретное помещение, ставил коробку, и с нее уже делал разводку и на свет, и на розетки, а потом коллеги сказали, что так уже нельзя, а вот документ назвать не могут, забыли
NikELektrik
ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО...
Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Может поэтому?

Вобще сейчас у нас в тех.условиях так приписывают делать, розетки под УЗО (АД), на свет просто АВ.
с2н5он
а и вспоминать коллегам нечего, обязательного нет, раньше у нас в ипотеках старались подстраиваться под СП 31, сейчас чтобы сделать дешевше лепят все вместе
savelij®
Есть рекомендации, но за неподчинение им расстрела не будет... icon_wink.gif
Цитата
.....рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
belok5
я согласен, когда у человека групп 7 света только в одном помещении, 5 диммируемых розеток и еще куча недиммируемых - там да, стоит разработать проект, и свет отдельно защищать, и розетки. а когда дача, где три розетки и две лампы - не потянет человек ни финансово, ни по логике такой вариант.

а откуда выдержка про рекомендации?
savelij®
СП31-110-2003 п. 9.2.