Vitalik 13
14.6.2011, 19:07
Можно ли выполнить заземление эл. щита (например щита учета) медным проводом к самостоятельно забитому стальному уголку. Точнее соответствует ли это ПУЭ? Уголок одиночный, не три сваренные в треугольник как обычно все делают.
Вероятно нельзя. Тогда нужен пластиковый щит. Но нужно ли заземлять пластиковый? В ПУЭ об этом не пишется.
Вообще в ПУЭ пишут что естественным заземлителем может быть любая металлическая конструкция в земле.
к размерам вертикальных заземлителей есть требования в ПУЭ, хоть это уголок, хоть штырь и т.д.
пластик не заземляют
может
Если это повторное заземление РЕН проводника на вводе то можно и нужно цепь-з\у- шина РЕН в шите - корпус
Vitalik 13
15.6.2011, 13:21
Это заземление эл. щита учета. То что ноль будет на корпусе сидеть это понятно. А заземлять как если нет полосы заземления? К размерам вертикальных заземлителей есть требования ПУЭ? Какой раздел?
в ПУЭ табличка 1.7.4 глава 1.7
Ulianovden
21.6.2011, 11:12
Можно... только еще испытания нужно произвести на металосвязь заземлителя и щита и на сопротивление заземляющего устройства... если испытания в норме то пожалуйста
Цитата(Ulianovden @ 21.6.2011, 11:12)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Можно... только еще испытания нужно произвести на металосвязь заземлителя и щита и на сопротивление заземляющего устройства... если испытания в норме то пожалуйста
В щит что приходит?
если 4 жилы то 4-ый PEN проводник и его надо в щите обязательно связать с ЗУ причем сопротивление его недолжно превышать 4 Ом (для 380 В п. 1.7.101 ПУЭ) и потом выполнять пятипроводную сеть, если 5 жил приходит то следует выполнять повторное заземление, оно не нормируется
Ну насчет 4-х Ом загнули. Тогда уж 1.7.103.
При подключении приборов учета ЭЭ не требуется заземление, достаточно наличия либо рабочего или совмещенного нулей по питанию.
Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 15:45)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
При подключении приборов учета ЭЭ не требуется заземление, достаточно наличия либо рабочего или совмещенного нулей по питанию.
Для приборов учета не требуется а вот после прибора учета могут стоять автоматы отходящих линий к нагрузке... а это 5 или 3-х проводная есть
Гость_qwe_*
21.6.2011, 17:12
Цитата(man @ 21.6.2011, 16:26)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Для приборов учета не требуется а вот после прибора учета могут стоять автоматы отходящих линий к нагрузке... а это 5 или 3-х проводная есть
И что? При чем тут заземление? Про какую систему заземления речь ведете?