Существующая система заземления IT, (есть только три фазы и нет нуля, линейное напряжение 380 В).
Как подключить нагрузки на 220В?
В частности как подключать шкафы управления где есть силовые цепи 380 В и цепи управления 220В?
Как вариант, заказчик предлагает поставить разделительный трансформатор 380/380, Y/Yо , где на входе изолированная нейтраль 380 В, а на выходе глухозаземленная нейтраль 380 В. Можно ли так делать, ведь в таком случае нейтраль вторичной обмотки разделительного трансформатора будет заземлена
как правильно организовать систему уравнивания потенциалов в данном случае? Нужен ли отдельный контур заземления для корпуса этотго трасформатора и экрана?

В каких случаях допускается использование системы заземления TN в горных выработках или допускается только система IT?
Очень надеюсь на помощь специалистов
gomed12
Видимо система заземления IT используется как более надежная при утечках для передвижных ЭУ, при этом целесообразнее иметь для цепей управления 380 В без разделительных трансов.
Vlad007

Повторюсь уже как зарегистрированный пользователь...

К сожалению нет возможности подавать только 380 В, поскольку есть множество шкафов управления где вся автоматика рассчитана на 220 В
Как же в таком случае быть: 1) ставить разделительный трансформатор 380/380 с нулем и уйти от системы IT к системе TN ? Как тогда его заземлять? 2) или обычный понижающий 380/220В и питать силовые цепи 380В "фаза-фаза", а цепи управления "фаза -фаза 220В" с выхода трансформатора.
Нужен ли вообще специальный разделительный трансформатор, чтобы получить 220 В в системе IT или можно заказать обычный понижающий?
Anatoli
в буржуйских силовых шкафах, уже лет тридцать применяетса маленький трансформатор 380/220 вольт, для питания цепей управления. Причём вторичка этого транса заземляется. Что вам мешает в шкафы установить трансы 380/220, и не нарушать нормы .
RomanNV
Для таких целей выпускаются трансформаторы серии ОСМ.
Ну а если трёхфазные 220 нужны, тогда ТСЗИ.
gomed12
К эл. оборудованию подземных горных выработок есть определенные требования: взрывобезопасность, контроль изоляции...
Если цепи управления , например, для проходческого комбайна речи не может быть о глухом заземлении.
В данной ситуации, с учетом того, что затруднен контроль изоляции между обмотками, предлагаю использовать разделительный трансформатор с усиленной изоляцией обмоток.
Vlad007
Трансформатор 380/220 на цепи управления поставить можно, вот только не пойму зачем тогда заземлять вторичку , система же IT. Это будет обычный понижающий транс.
А вот если использовать разделительный трансформатор с усиленной изоляцией обмоток, то нужно ли заземлять вторичную обмотку и заземлять оборудование на выходе этого разделительного трансформатора, подключая его к общему контуру?

mikls
А соединение обмоток у разделительного трансформатора в этом случае должно быть Y/Y? Нужно ли все-таки заземлять нейтраль на вторичной стороне?
Гость_Андрей_*
Кстати, даже если трансформатор с глухозаземленной нейтралью, для питания нагрузки 220 вольт рекомендую понижающий 380/220. Иначе при обрыве нейтрали или замыкании фазы на ноль часть нагрузки окажется под повышенным напряжением (перекос фаз по причине неравномерности нагрузки 220 по фазам), что грозит выходом из строя оборудования.
scasi
Цитата(Гость_Владимир_* @ 16.6.2011, 21:24) *
Существующая система заземления IT, (есть только три фазы и нет нуля, линейное напряжение 380 В).
Как подключить нагрузки на 220В?
В частности как подключать шкафы управления где есть силовые цепи 380 В и цепи управления 220В?
Как вариант, заказчик предлагает поставить разделительный трансформатор 380/380, Y/Yо , где на входе изолированная нейтраль 380 В, а на выходе глухозаземленная нейтраль 380 В. Можно ли так делать, ведь в таком случае нейтраль вторичной обмотки разделительного трансформатора будет заземлена
как правильно организовать систему уравнивания потенциалов в данном случае? Нужен ли отдельный контур заземления для корпуса этотго трасформатора и экрана?

В каких случаях допускается использование системы заземления TN в горных выработках или допускается только система IT?
Очень надеюсь на помощь специалистов

http://www.goravto.ru/tovar.php?ID=1121
Трансформаторы сухие шахтные ТСШ4- 0,66/0,38-133 и ТСШ4-0,66/0,38-38 предназначены:
трансформатор ТСШ4-0,66/0,38-133 для питания ламп освещения, электродвигателей и других подземных электроустановок напряжением 133, 230 В;
трансформатор ТСШ4-0,66/0,38-38 для питания ламп освещения и других подземных электроустановок напряжением 36 В.
Гость
Уважаемые коллеги!
Есть объект - карьер по добыче глины для кирпичного завода. Весь карьер запитан от КТП с системой IT. Построили административно-бытовое здание на территории карьера, но вне самой зоны выработки. Можно ли в данном здании поставить транс 380/380 и перевести питание с IT на TN-C-S?
Большинство нагрузок - 220В, но есть и 380 (вентиляция, но не вся; сварочные посты; станки и др.)
Или после счетчика ставить 380/220 и питать отдельно 220 и 380? Это не совсем целесообразно, так как придется разделить все шкафы по нагрузке, так как опять же есть потребители и на 380 и на 220.
шахтер
Да на любой шахте так и было,при этом могло быть что в одном помещении ( на поверхности конечно)
были механизмы или станки запитаные как с изолированной нейтралью так и с заземленной. Ну кто там за вами приглядывает со стороны государства позвоните уточните что моно что нет. А сами системы друг другу не мешают,в чем у вас трагедия не совсем уловил.
Гость_Юрий_*
Для системы TN нужен отдельный от IT заземляющий контур, если заземлять нейтраль ,систему TN нельзя применять под землей и для передвижных горных машин.
Олега
Ничего про горные породы не скажу, не ведаю. А недоумение по поводу запрета общего контура выскажу. В операционных в окружении пациента - медицинская система IT , вне зоны TN-C-S. Объясните в чем страх? или ссылку киньте на требование.
Гость Рин
Закажите оборудование с цепями управления на 380В и вопрос отпадёт. На горных выработках везде изолированная нейтраль.
Не забудбте устройства контроля изоляции (УАКИ, РУ и т.п.)
Гость Рин
Добавлю, например у нас рядом есть известняковый карьер, там у них есть буровые станки, на буровой станок приходит 380 В с изолированной нейтралью, внутри бурового станка трансформатор собственных нужд 380/220В (220В трехфазная тоже изолированная нейтраль) который питает собственные нужды (освещение) и цепи управления аппаратов.
Marten
Цитата
в буржуйских силовых шкафах, уже лет тридцать применяетса маленький трансформатор 380/220 вольт, для питания цепей управления. Причём вторичка этого транса заземляется.

У меня на работе во всех буржуйских шкафах стоят однофазные разделительные трансы 400/230, для питания цепей управления и автоматики, при этом вторичка транса не заземлена, т.е. система IT. Контроль замыкания цепей на землю так же имеется.
Евгений
Цитата(Олега @ 18.11.2016, 11:15) *
В операционных в окружении пациента - медицинская система IT , вне зоны TN-C-S. Объясните в чем страх? или ссылку киньте на требование.


Полагаю, если какой-нибудь прибор во время операции закоротит, чтобы не отрубило все остальное жизненно важное.
Олега
Евгений, речь идет об общей для типов заземления шине. В операционной все ОПЧ уравнены.
protector
Цитата(Гость_Владимир_* @ 16.6.2011, 18:24) *
Существующая система заземления IT, (есть только три фазы и нет нуля, линейное напряжение 380 В).
Как подключить нагрузки на 220В?
В частности как подключать шкафы управления где есть силовые цепи 380 В и цепи управления 220В?
Как вариант, заказчик предлагает поставить разделительный трансформатор 380/380, Y/Yо , где на входе изолированная нейтраль 380 В, а на выходе глухозаземленная нейтраль 380 В.
Если применить 380/380 Y/Yo , но не заземлить нейтраль , то вы получите ту же IT с напряжениями 380 и 220.
Александр чимба
Согласно правил все электрооборудование в границах горного отвода напряжением выше 250В должно быть подключено через АЗУР нет нейтрали, любая утечка на ноль это внештатная ситуация и оборудование отключается от сети. выход толко с установкой трансформатора 380/220 (если есть необходимость в сетях 220) более того если это в границах горного отвода не забудьте УАК на цепи 220. (если это все не в пределах горного отвода можно все что угодно)