Гость_Марина_*
17.6.2011, 10:56
Уважаемые специалисты!
У нас в товариществе даны ТУ на 225 квт. Трансформатор поставлен на 100КВА.
Как объясняют специалисты, можно еще подключать народ. Дело в том что единицы измерения разные : КВА не соответствуют пропорционально КВТ. Между ними для переменного тока довольно сложная зависимость.
Пожалуйста, помогите внести ясность, сколько же КВТ "потянет" наш трансформатор?
Номинальная мощность вашего трансформатора составляет 70кВА.
Сколько это будет в киловаттах, зависит от вида подключаемой нагрузки.
Например вы сможете подключить к этому трансу 54 насоса мощностью по 1кВт каждый, или 70 электроводонагревателей по 1 кВт каждый.
Но 225 кВт вы из сети не заберёте никак. Транс для этого дела слишком дохлый.
Цитата
Между ними для переменного тока довольно сложная зависимость.
Пожалуйста, помогите внести ясность, сколько же КВТ "потянет" наш трансформатор?
Это зависит, как писалось раньше, от вида подключённой нагрузки. Это определяет такой параметр как cosф. Для определения активной мощности из полной существует такая формула: P = S * cosф.
Где S - полная мощность, кВА
Р - активная мощность, кВт
соsф - коэффициент мощности (доля активной мощности в полной)
Для жилых помещений считается cosф в пределах 0,8-0,85
Если взять номинальную мощность 100кВА, то значит активная мощность будет в пределах 80-85 кВт
КВа состоит из КВт и КВар. сумма этих значений может превышать значение КВа, но НИКОГДА каждый из них по отдельности не будет больше КВа. самый оптимальный вариант - это КВа=КВт. так что если вам дано ТУ на 225 КВт, то транс надо ставить на 250 КВа минимум, если хотите использовать выделенную мощность по полной
Михаил Ник...
17.6.2011, 14:15
Цитата
У нас в товариществе даны ТУ на 225 квт. Трансформатор поставлен на 100КВА.
ТУ могут быть выданы на большую мощность чем мощность трансформатора. Так как потребитель использует эл.энергию в разное время и не на всю предоставленную им мощность. Расчёты ведутся с помощью: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
РД 34.20.185-94 . Тут уже зависит от количества присоединёных абонентов.
Цитата(Михаил Ник... @ 17.6.2011, 18:15)
ТУ могут быть выданы на большую мощность чем мощность трансформатора. Так как потребитель использует эл.энергию в разное время и не на всю предоставленную им мощность. Расчёты ведутся с помощью: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
РД 34.20.185-94 . Тут уже зависит от количества присоединёных абонентов.
ТУ вроде выдаются согласно заявке от абонента. Каким образом получили мощность в 225кВт? Какие расчеты? 225кВт это установленная мощность?
вероятнее всего разрешенная, хотя может быть и расчетная
Цитата(Гость_Марина_* @ 17.6.2011, 11:56)
даны ТУ на 225 квт. Трансформатор поставлен на 100КВА.
Наверное транс всё таки на 100
0
В данном случае это не имеет никакого значения.
Раз мне дали 225 кВт, то я соответственно имею полное право эти 225 кВт забрать.
И не важно, установленной мощностью я их заберу, или расчётной.
чего мелочиться то - сразу на 1600
с перспективой развития - максимум 250 уже было сказано
а вот на 100 при 225 подключать ещё - для этого нужно видеть перечень электроприемников
Шаровая молния
19.6.2011, 8:30
Цитата(RomanNV @ 17.6.2011, 11:05)
Номинальная мощность вашего трансформатора составляет 70кВА.
Там вроде бы было написано 100 кВА, а 70 нет в стандартном ряде мощностей.
Цитата(belok5 @ 17.6.2011, 13:08)
КВа состоит из КВт и КВар. сумма этих значений может превышать значение КВа
Не думаю, так как они складываются по теореме Пифагора.
измерте максимальную потребляемую мощность в часы пик (ток. клещами). Измерте температуру транса в жаркий день. Посмотрите в паспорте рабочую температуру транса. далее делаем вывод о реальной загрузке транса и его возможностях. Точнее этого метода никто не придумал.
Цитата(Шаровая молния @ 19.6.2011, 11:30)
Там вроде бы было написано 100 кВА, а 70 нет в стандартном ряде мощностей.
Не думаю, так как они складываются по теореме Пифагора.
Имелась в виду номинальная рабочая мощность. Хотя в данном случае для III категории можно до 95кВА грузить трансформатор.
Михаил Ник...
20.6.2011, 13:07
Цитата
ТУ вроде выдаются согласно заявке от абонента. Каким образом получили мощность в 225кВт? Какие расчеты? 225кВт это установленная мощность?
Я так понял, ТУ на 225 квт это общяя сумма по количеству заявителей. Предполагая что 15 абонентам выдали ТУ по 15кВт (отсюда сумма 225кВт). То сгласно РД 34.20.185-94 удельная расчётная нагрузка для электроприёмников коттеджей (с плитами на природном газе) составит 4,3кВт отсюда нагрузка на транс 4,3*15=64,5кВт. Но это мои предположения. Вообщето надо спрашивать "Гость_Гость_Марина_*_*" Каким образом получили мощность в 225кВт?
LEARNER
30.10.2012, 14:05
Доброго времени суток!Вот такой вопрос: Подали заявку в ЭСО на увеличение мощности,была мощность 50 кВт,запросили ещё 49.3,общая мощность с учётом заявленной стала 99.3 кВт,трансформатор был 63ква,поменяли на 160 кВа.До 100 кВт включительно, разрешение в Ростехнадзора, на экпл.электроустановки не требуется ,но при заключении договора на электроснабжение энергосбыт потребовал разрешение,мол присоединённая мощность стала 160 кВа.Но заявку принимали в кВт!Увеличение в кВа в любом случае будет!Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
S-cream
30.10.2012, 14:10
В данном случае смотрят на присоединенную мощность, а не на разрешенную.
Работник
30.10.2012, 14:20
Цитата
В данном случае смотрят на присоединенную мощность, а не на разрешенную.
Может все-таки на оборот? В ТУ прописано 99,3 кВт, в проекте тоже 99,3кВт. Мощность оборудования в проекте - это уже дело другое.
LEARNER
30.10.2012, 14:47
Присоединённая мощность в кВа,а заявка оформлялась в кВт.Я бы мог тогда не ужиматься в 100 Квтах а заявить на 120 и т.д.но разговор идёт что разрешение не требуется до 100 включительно
И в ТУ и в проекте 99.3
S-cream
30.10.2012, 14:55
Цитата
Мощность оборудования в проекте - это уже дело другое.
А я про оборудование и не говорил. Транс на 160 ? Присоединенная - 160. А вот мощность оборудования в проекте называется -
установленная.
Цитата
Я бы мог тогда не ужиматься в 100 Квтах а заявить на 120 и т.д.
разница лишь в цене вопроса.
LEARNER
30.10.2012, 16:42
В заявке на тп была мощность указана в кВт называется она максимальная разрешённая.И разговор значит шёл об активной мощности а не о полной и ограничения по активной.Так?
1. в Правилах речь о кВт., а не кВА (потомучто сформулировано бездарно)
2. 150 кВт., а не 100 кВт.
да, об активной
LEARNER
30.10.2012, 19:06
IV. Осмотр электроустановки заявителя представителями федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору
Получение разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов не требуется для следующих заявителей:
Физические лица с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;
Юридические лица или индивидуальные предприниматели с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;
Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств передвижных объектов до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), эксплуатирующихся с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.
Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств, остальных Заявителей, осуществляется должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств. Для заявителей мощностью энергопринимающих устройств 670 кВт и более в осмотре принимает участие субъект оперативно-диспетчерского управления.Как объяснить Энергосбыту?
S-cream
30.10.2012, 20:43
Цитата
с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 100 кВт включительно
это как раз и подразумевает максимальную
присоединенную мощность.
Так а вы юр.лицо или физ.лицо?
ещё раз - не 100, а 150 кВт.
а что стоит до и после транса? в плане номинала выключателей?
150 кВт это сейчас максимальная разрешённая мощность в ЭСО, без разрешения Ростехнадзора?Автомат по 0.4 250 А до транса вставки 10кВ,всё согласно проекта.Юр.лицо
а не проще в проекте номинал уставки автомата указать в пределах необходимых 100 кВт? например, 150 А?
а по высокой стороне автоматы или разъединители?
где вообще в дальнейшем граница балансовой принадлежности?
LEARNER
31.10.2012, 12:16
Энергосбыт ссылается по установленному оборудованию транс 160 кВа.граница по 10 кВ
Цитата(LEARNER @ 31.10.2012, 9:55)
150 кВт это сейчас максимальная разрешённая мощность в ЭСО, без разрешения Ростехнадзора?
недавно увеличили
Гость_наталья_*
22.12.2014, 15:56
вопрос: выделенная мощность на 116 квартир составляет 165 квт. Какой расчет на каждую квартиру?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,