Здравствуйте всем. Есть четыре кабеля ВВГ4х120,длина примерно 35м. Кабели проложены от подстанции до щита ГРЩ. Вопрос,можно ли эти кабели подключить(чтобы не плести паутину)таким образом:первый кабель все четыре жилы на фазу А,второй все четыре жилы на фазу В,третий все четыре жилы на фазу С,четвертый кабель все жилы на ноль. Если так нельзя подключать,то почему?
andrey357
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок.
haramamburu
Цитата(andrey357 @ 21.6.2011, 8:27) *
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок.

Неа, наоборот - притянутся
Вообще подобное уже рассматривали http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=17534&hl=
Гость_Алексей_*


Прочитал предыдущее обсуждение этой темы,очень много "воды" и ни какой конкретики,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит?
Anatoli
при большых токах, а у вас судя по сечению токи не маленькие, даже кабеля 4-х жильные движутся. Посмотрите в книге по физике ято есть один ампер в физическом выражении.
belok5
за счет создаваемого ЭМ поля. оно создает дополнительное сопротивление, и, как следствие, нагрев кабеля. именно поэтому кабель делают крученым
haramamburu
Цитата(Гость_Алексей_* @ 21.6.2011, 20:45) *
,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит?

Сие явление равносильно , как для фазы, так и для нуля, просто отгорание нуля для однофазной нагрузки "более ощутимо" icon_smile.gif
antno
Имеем торчащий из земли кабель, наружное освещение.
Кабель без напряжения, откуда питался хз.
главный энергетик не знает чего с ним делать...

Я предложил два варианта, либо забетонировать в землю и забыть, либо брать шанцевый инструмент именуемый лопата совковая и копать копать копать копать, вот только у меня есть подозрение что это была линия откудато со столбов уличного освещения.
Главный хоронить боится, тк концы могут оказаться под напряжением а он боится шагового icon_smile.gif
haramamburu
Цитата(antno @ 21.6.2011, 22:38) *
Имеем торчащий из земли кабель, наружное освещение.
Кабель без напряжения, откуда питался хз.
А подключить ЛН и дождаться вечера? icon_smile.gif Ну что б удостовериться
Цитата
Я предложил два варианта,

Я предложу третий, если напруга не появляется - то закоротить и закопать, в случае если когда нибудь подадут напругу - будет КЗ и, данную линию обесточат
-Mike-
Цитата(antno @ 22.6.2011, 0:38) *
Имеем торчащий из земли кабель
Кабель без напряжения, откуда питался хз.
главный энергетик не знает чего с ним делать...

Подключить ВЧ генератор и посмотреть трассу. Закопать или что-либо мудрить - не выход, когда-нибудь эта проблема да всплывёт, хорошо, если без трупа...
antno
Цитата(-Mike- @ 22.6.2011, 8:51) *
Подключить ВЧ генератор и посмотреть трассу. Закопать или что-либо мудрить - не выход, когда-нибудь эта проблема да всплывёт, хорошо, если без трупа...


нету ВЧ
ЛЕША
Цитата(antno @ 22.6.2011, 1:38) *
Главный хоронить боится, тк концы могут оказаться под напряжением а он боится шагового icon_smile.gif

Хороший главный если шагового по 0,4кВ боится! baby.gif