Добрый день!
Вопрос в следующем: есть ли нормативные документы регламентирующие способ подключения кабеля в распределительном щите, т.е. заходит кабель в щиток, его надо подключать через сборку зажимов (посадить фазу, N и PE на клеммник, а затем выполнить разводку в щите) или можно фазный провод кабеля посадить непосредственно на зажим выключателя, а защитный и нулевой рабочий проводники на соответствующие шинки или корпус если нет шинок N и PE? Интересуют именно официальные документы Снипы, СП и т.п.
Заранее спасибо
нигде нет на это норматива, как хочется, так и ведите, ибо оба варианта имеют свои плюсы и минусы
единственное, у коммутационной аппаратуры могут быть требования к типу проводов - одножильные, маложильные или многожильные. но и это просто исправляетсяс помощью наконечников
Цитата(Даниил @ 24.6.2011, 12:18)
Добрый день!
Вопрос в следующем: есть ли нормативные документы регламентирующие способ подключения кабеля в распределительном щите, т.е. заходит кабель в щиток, его надо подключать через сборку зажимов (посадить фазу, N и PE на клеммник, а затем выполнить разводку в щите) или можно фазный провод кабеля посадить непосредственно на зажим выключателя, а защитный и нулевой рабочий проводники на соответствующие шинки или корпус если нет шинок N и PE? Интересуют именно официальные документы Снипы, СП и т.п.
Заранее спасибо
Вводной кабель если он трехпроводный (однофазный) или пятипроводыный (трехфазный), фазный проводник сажают непосредственно на клемму автомата, а ноль и PE на соответствующие шинки. Если у тебя вводной щит учета (со счетчиком), то тем более не ставятся коробки или зажимы на вводе сразу на вводной автомат причем рвется и ноль и фаза а затем это коробочка с вводным автоматом плобируется, а после на счетчик.
savelij®
24.6.2011, 11:30
Цитата(Даниил @ 24.6.2011, 12:18)
Интересуют именно официальные документы Снипы, СП и т.п.
Например,
ГОСТ Р 51778-2001
Цитата
6.3 Контактные зажимы
6.3.1 В щитках должны быть предусмотрены следующие виды контактных зажимов (далее — зажимы) для присоединения внешних проводников:
а) вводные зажимы для присоединения фазных проводников питающей цепи (при отсутствии аппарата на вводе щитка);
б) зажимы для присоединения нулевых рабочих проводников N питающей и групповых цепей;
в) зажимы для присоединения нулевых защитных проводников РЕ или PEN-проводников питающей цепи и проводников РЕ групповых цепей.
ГОСТ Р 51628-2000
Цитата
6.3 Контактные зажимы
6.3.1 Для обеспечения возможности применения щитков в цепях с системой заземления TN-S или TN-C-S в этажных и квартирных щитках должны быть контактные зажимы (далее — зажимы), приведенные в таблице 3.
................
вопрос в связи с выше изложенным - контакты автоматов не считаются зажимами??
savelij®
24.6.2011, 11:42
А если прочитать внимательнее?
Цитата
вводные зажимы для присоединения фазных проводников питающей цепи (при отсутствии аппарата на вводе щитка)
а если у меня еще группы отходящих линий? или под питающей сетью подразумевается как входящее, так и исходящее?
На вводе щитка, это про вводной аппарат или аппарат на отходящую линию в данном контексте тоже считать вводным в щиток для кабеля?
savelij®
24.6.2011, 12:00
Ну прочтите указанные ГОСТы хотябы...
Можете входящие и уходящие кабели монтировать прямо на клеммы автоматов, рубильников, переключателей..., либо смонтировать в щитах переходные клеммы.
И всё таки: Если у нас старый распределительный шкаф, в котором нет специальных шин (контактных зажимов) для N и PE, в этот шкаф устанавливается выключатель для питания оборудования, как подключать отходящий кабель, фазный проводник кабеля на выключатель, а проводники кабеля N и PE непосредственно на корпус или надо чтоб кабель подключался к промежуточным клеммам, а затем выполнить разводку (фаза на выключатель, а N и PE на корпус) или не имеет значения, и так и так верно. У нас система TN-C, силовой кабель от трансформатора приходит на вводной выключатель, а затем шлейфом выполнена разводка по отходящим выключателям, а проводник соединенный с нейтралью трансформатора садится на корпус шкафа.
savelij®
24.6.2011, 13:10
Ещё раз повторить предыдущий пост?
С какого раза утверждение становится понятным?
Гость_Артур_*
25.6.2011, 12:35
Огромное спасибо за ответ savelij®.
Теперь все понятно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.