24.6.2011, 14:54
Уважаемые коллеги помогите советом! Подключаем трансформатор ТМГ- 2500 кВА 10/0.4 по временной схеме, Поставили предохранители ПКТ-10 на 100А т.к это времянка и максимальная мощность использования будет не выше 1000 кВА. При подаче напряжения не будут ли вылетать вставки от тока намагничивания?
mersik2011
24.6.2011, 16:00
Мне тоже кажется что не должны, но сравнил ток намагничивания трансформатора (5-8Iн) и время-токовые характеристики ПКТ и закрались сомнения. А ПКТ104-10-200 в какие камеры КСО устанавливаются?