Добрый день!
Офисное помещение, в щитке вводной автомат на 25А, два автомата на розетки по 16А и на свет автомат на 6А.
в комнате стоит 7 компов, кондер с максимальным током 11.5А.
При работе кондиционера все отлично, однако, как только он сам меняет режим работы моргает свет.
Вопрос: из-за чего моргает свет?
слишком загружена сеть? и как с этим бороться? Что если сделать запрос на замену автоматов на более мощные? естественно с расчетом того, что проложен кабель на 2.5 квадрата...
Видимо у кондиционера пусковые токи большие, поэтому просадка напряжения идёт.
Тут поможет лишь увеличение сечения кабеля, только не того, который на кондиционер идёт, а того, который на щиток.
Гость_Дмитрий_*
27.6.2011, 14:50
Цитата(RomanNV @ 27.6.2011, 13:12)
Тут поможет лишь увеличение сечения кабеля, только не того, который на кондиционер идёт, а того, который на щиток.
Это только если нет ничего запломбированого. Если в этом щите счётчик или ещё по какой-то причине стоят пломбы, то ничего с кабелем уже не сделаешь.
haramamburu
27.6.2011, 14:55
Xaka, А на кондей отдельная линия проведена от щитка? или питается совместно с ПК с одной ветки?
Цитата(haramamburu @ 27.6.2011, 15:55)
Xaka, А на кондей отдельная линия проведена от щитка? или питается совместно с ПК с одной ветки?
Они с одной ветки питаются.
Цитата
Тут поможет лишь увеличение сечения кабеля, только не того, который на кондиционер идёт, а того, который на щиток.
ремонт уже сделан - поменять кабеля возможности нет
Гость_Дмитрий_*
27.6.2011, 15:34
Цитата(Xaka @ 27.6.2011, 15:14)
ремонт уже сделан - поменять кабеля возможности нет
Короб-канал и поверх стены
haramamburu
27.6.2011, 18:22
Цитата(Xaka @ 27.6.2011, 15:14)
Они с одной ветки питаются.
По сути, из за пусковых токов - вам бы отдельную запитку для кондея провести.
Дабы подвердить или опровергнуть мои "догадки" - запитайте кондей временно (для пробы) от щитка удлинителем - если моргания останутся - то тонковата линия ДО щитка, если же моргания пропадут - то отдельная ветвь для кондея - хотя бы коробами ближе к потолку
вотпочему сначала делают проэкт, а потом строят. А то у нас мастера по гипсокартону поемуто делают элетрические расчёты, хотя у большинства и с гипсокартоном не очень получается.
собственно, если других проблем нет, то и пусть себе периодически моргает
Цитата(belok5 @ 27.6.2011, 20:58)
собственно, если других проблем нет, то и пусть себе периодически моргает
Понял.
Цитата
По сути, из за пусковых токов - вам бы отдельную запитку для кондея провести.
Дабы подвердить или опровергнуть мои "догадки" - запитайте кондей временно (для пробы) от щитка удлинителем - если моргания останутся - то тонковата линия ДО щитка, если же моргания пропадут - то отдельная ветвь для кондея - хотя бы коробами ближе к потолку
вывод сделал такой:
поставить мощнее вводной автомат и те что на розетки идут (если такую манипуляцию позволяют кабеля) и потом уж на кондей отдельную линию вести.
Спасибо всем за помощь!
Да автомат тут вобще не причём. Не трогайте его.
Свет моргает из-за того, что кабель, питающий щиток имеет маленькое сечение и при пусковых токах на нём возрастают потери напряжения.
С удлиннителем можете не экспериментировать. Если у вас кондиционер и освещение на разных группах (а скорее всего так и есть) однозначно менять вводной кабель щита.
Компьютеры и розетки тут вобще не при делах.
Даже если вы кондиционер на выделенную линию посадите- свет будет моргать всёравно.
Цитата(RomanNV @ 28.6.2011, 10:23)
Да автомат тут вобще не причём. Не трогайте его.
Свет моргает из-за того, что кабель, питающий щиток имеет маленькое сечение и при пусковых токах на нём возрастают потери напряжения.
С удлиннителем можете не экспериментировать. Если у вас кондиционер и освещение на разных группах (а скорее всего так и есть) однозначно менять вводной кабель щита.
Компьютеры и розетки тут вобще не при делах.
Даже если вы кондиционер на выделенную линию посадите- свет будет моргать всёравно.
Спасибо. Пойду докладывать. да спрашивать с электриков схему подключения.
tnttnttnt
30.6.2011, 19:59
Цитата(Xaka @ 27.6.2011, 12:10)
Добрый день!
Офисное помещение, в щитке вводной автомат на 25А, два автомата на розетки по 16А и на свет автомат на 6А.
в комнате стоит 7 компов, кондер с максимальным током 11.5А.
При работе кондиционера все отлично, однако, как только он сам меняет режим работы моргает свет.
Вопрос: из-за чего моргает свет?
слишком загружена сеть? и как с этим бороться? Что если сделать запрос на замену автоматов на более мощные? естественно с расчетом того, что проложен кабель на 2.5 квадрата...
А свет какой и как потолок выполнен?
У нас такая же проблема в офисе была. Попробовали кондишн отдельно подключить и моргания пропали. Слишком большая нагрузка была
Гость_Дмитрий_*
2.7.2011, 14:53
Ну если только цепи освещения не отделены от кондиционера. Розетки отделены от ламп?