crewsmaniac
30.6.2011, 17:16
Объясните, в чем дело.
Сегодня на квартире мерил изоляцию, по розеткам. Мегер Е6-24/1, если это важно.
Так вот одна розетка показывала 0,01, то есть КЗ или что-то параллельно включено. Прошли, все проверили, все розетки пустые. Вкличили автомат, напруга есть, то есть розетка работает. И автомат не выбивает, хотя вроде должно.
Что это может быть хотя бы примерно?
Например - потребитель за стенкой, присосавшийся к вашей розетке.
а в розетку пробовали что-нить втыкать?
измеряли один раз?
crewsmaniac
30.6.2011, 20:26
измеряли несколько раз, при включенном АВ вольтметр в розетке показывает 220. Не знаю, имеет ли это значение, но раньше эта линия была под бра выведена, а потом передумали и заштробили ее в стену и сделали розетку, и вроде она идет через выключатель(на свет), не знаю зачем такие сложности.
Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 21:11)

100 ом нагрузка .
Это о чем? Какая нагрузка? Почему 100, а не меньше или больше
значит вероятнее всего пост2
Или незамеченный выключатель с подсветкой.
crewsmaniac
2.7.2011, 8:15
Ну в общем, как я и думал, вариантов то особо нет.
Спасибо.
dimone493
4.7.2011, 16:46
А крутите без счетчика??
Может вы меряете обмотку напряжения счетчика??
В паспорте ВРУ должны быть сведения по испытанию изоляции внутренненго монтажа? Приобрели новые шкафы, в паспортах есть что они соответствуют ТУ, а по испытаниям после изготовления ничего нет; и по АВР, что смонтировано в ВРУ нет ничего
Так звонятся :
-подсветки в выключателях,
-что то включено в давно забытую розетку,
- некоторые китайские УЗО,
- счетчики активной энергии.
Кроме этих пунктов ничего больше не встречал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.