Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопросы по проводке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Андрюшечка
В дом пришло горе - необходимо заменить старую проводку, на новую ... Увы и ах в этом деле я даже не чайник, скорее блюдце. Поэтому немного введения: проводка старая, алюминиевая. Менять собираюсь на новую, медную. Под эти нужны были выбраны провода ВВГ, 3х1.5 на осветительную технику (лампочки там всякие, люминесценция ну и т.д.), 3х2.5 на розетки. Автоматические выключатели выбираются из фирм: ABB, Moeller, Schneider. 16А 30мА - для осветителей (на каждую из комнат), 32А 30мА - для розеток (на комнату), 40А 30мА - для УЗО. Утопление в полость стены - ~4-5мм.

Теперь вопросы:
1.) Как рассчитать сколько провода потребуется (не так что бы прям в притык, а так что бы лишний раз не "растить" провод) ?
2.) Нужно ли ставить распределительную коробку в каждую комнату (или от них вообще можно отказаться, тянуть сразу от автомата к точке) ?
3.) Если п.2 - нужно, то сколько ?
4.) Как закрепить провод в штрабе (или в штрабу, к сожалению не знаю как правильно) ?
5.) Можно ли провести провод по внутренней стороне стены в ванной комнате (одни говорят, что это опасно и в дальнейшем могут быть неприятности, в том числе и с здоровьем) и вывести его в комнату путем просверливания сквозной "дыры" сквозь стену ?

Заранее спасибо за ответы !
с2н5он
1. зависит от размеров комнат, расположения розеток, выключателей
2. хозяин барин, но без коробок уйдет больше провода и на свет без них не обойтись
3. хозяин барин
4. на скобки или жесть
5. если только под штукатуркой
пысы: 32А для розеток? что там у Вас будет?
Андрюшечка
Цитата(с2н5он @ 30.6.2011, 23:23) *
1. зависит от размеров комнат, расположения розеток, выключателей
2. хозяин барин, но без коробок уйдет больше провода и на свет без них не обойтись
3. хозяин барин
4. на скобки или жесть
5. если только под штукатуркой
пысы: 32А для розеток? что там у Вас будет?

Спасибо за ответы !

По поводу Вашего ответа в п1. - приходил электрик, провода он определил что 3х1.5 - 30м, 3х2.2 - 70м. Если учесть что общая площадь квартиры 36кв.м., не много ли это, как Вы считаете, из чего складывается данный метраж ?

По поводу п.2 - пожалуйста, прокомментируете, почему нельзя без коробок обойтись ?

По поводу P.s. - 32А для розеток, с неким запасом, так как если брать кухню то там много приборов которые сами по себе потребляют 1+ кВТ, если брать комнату, то сервер, тв, пк ну и т.д.
Такие данные мне посоветовал поставить электрик, как он сказал: "с запасом" - ибо если не напрягать линию, то она прослужит дольше. Вот как-то так ...
Гость_Дмитрий_*
1) Вы же не высоковольтную линию из города А в город Б тянете. Сделайте на стене разметку и измерьте длину разметки. К тому же, у вас наверное разные сечения кабелей будут. Вы уже токи короткого замыкания просчитали и знаете какие вам сечения нужны? Ну 10 си оставляйте на каждую коробку.

2) Как хотите. Вы как составили проект? Как у вас в проекте? Хотите, тяните каждой розетке отдельный кабель; хотите делайте розетки в комнате от одной линии. Сколько у вас одновременно приборов будет включено в каждой комнате (по мощности)? Главное - светильники и розетки отделите друг от друга.

3) А планировку квартиры хотя бы набросайте (вид сверху).

4) Тяните желательно в трубках или гофре - так вы быстро и дешёво закрепите гипсом и одновременно штробу заделываете. И не забудьте - потолок штробить нельзя, так вы ослабляете конструкцию.

5) В ванне только скрытая проводка и только через УЗО. Если от края ванны до кабеля менее 60 см, то пускать по этому кабелю можно не более 12 вольт. Если от края ванны до кабеля свыше 60 см, то можно и 230, но только через УЗО.
с2н5он
1. для этого нужен план с указанием где что будет
2. например на стене нужно поставить две розетки - обычно делают над первой (от щитка) розетки коробку и в ней дальше кабель на вторую розетку, можно от щитка кинуть отдельно два кабеля, но стоимость коробки меньше чем стоимость кабеля от щитка до дальней розетки
если у Вас будут всего два автомата, то 32 А не вопрос
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Андрюшечка @ 30.6.2011, 22:38) *
По поводу P.s. - 32А для розеток, с неким запасом, так как если брать кухню то там много приборов которые сами по себе потребляют 1+ кВТ, если брать комнату, то сервер, тв, пк ну и т.д.
Такие данные мне посоветовал поставить электрик, как он сказал: "с запасом" - ибо если не напрягать линию, то она прослужит дольше. Вот как-то так ...

32A? Может 2 параллельных автомата по 16 ампер?

Напишите хотя бы потребители, а то так сложно гадать. Кухня и потребители, комната и потребители и т.д., чтобы мы хотя бы представление имели.
Гость_Дмитрий_*
Так, вот вам один из примеров (входной 3х25А)



вы нам напишите:

1) главный автомат перед счётчиком
2) количество фаз
3) потребители в каждой комнате
3.1) одновременную мощность
4) вид сверху квартиры
EEmae
Скромно так считаю что коробки стоят копейки и посему невижу смысла от них отказываться , это сильно экономит на проводе.
Думаю что желательно вести от коробки к каждой группе розеток отдельный провод а не "гирляндой".
На кухни ставлю постоянно 25А и пока этого хватало, единственное что отдельно ставлю линию для плиты с учетом электродуховки.Поставить 32А на провод 2.5 сечение кажеться не есть розумно.
Не очень понимаю желание людей делать свет на отдельной линии и автомате от розеток, невижу смысла отделать.До сих пор считаю что такое условие необходимо лиш для помещений типа больница,кафе,школа и им подобные.
Длина провода на вскидку никак не "много".Для однокомной квартиры всегда уходит порядка 100 м - 2.5 и метров 50 - 1.5 мм.кв.
Наличие УЗО считаю из розряда "хозяин барин" icon_biggrin.gif тем более на свет.
АВВ и Шнайдер - но проблем. Молер вроде как тоже Шнайдер. Можете добавить в список Легрант. Всё это можно ставить смело и спать спокойно.
Креплю провод в штробах алебастром разведеном в половинке детского мячика резинового что дает возможность после застывания расствора легко его удалить из сосуда. Правда все это требует опыта владения шпательком шириной примерно 5 см.

к стати в догонку - ПОЧЕМУ ВСЁ ВРЕМЯ ПЫТАЮТЬСЯ СТАВИТЬ МЕДЬ ? алюминий что некотируеться ? мне кажеться что при аккуратном монтаже последний ничем не отличаеться по возможностям от первого, зато цена ОГОГО как ненапрягает карман. Практикую своим знакомым и друзьям либо клиентам с их согласия алюминиевую проводку кроме кухонь где делаю медь из-за специфики и скорее всего "опаски"..."а вдруг" icon_smile.gif Пока сделал не много кватрит и домов в таком варианте но проблем ненаблюдаеться.
Гость_Дмитрий_*
EEmae,

1) максимальный ток однофазных розеток типа "Шуко" 16 ампер, никаких автоматов 25 и 32. Только 13-амперный автомат. Ну если нет в продаже, то на крайняк 16-амперный автомат.

2) УЗО обязательно только для розеток (хотя в России халатно плюют даже на это, ссылаясь на отсутствие соответствующих стандартов), светильникам в сухих помещениях на недоступной высоте УЗО не требуется. Ну и потом - какой-то переносной прибор коротнёт, а комната останется без света.

3) Сколько квадратов - это уже рассчитывайте токи короткого замыкания.


4) Щитовые желательно использовать одной марки. Чтобы потом не парится из-за того, что шины не подходят и щитовые между собой надо порнографически соединять проводами.

5) Алюминий до 16 квадратов запрещён. Ну и к тому же крайне ненадёжный.
belok5
меня немного смутило, что за автоматы с мА? у вас планируются диффавтоматы?
по нагрузке на 2.5 мм2 стоит ставить не более 25А автомат, а на 1.5 мм2 - не более 16А

Гость Дмитрий. не забывайте, что на один автомат может быть повешено несколько розеток. Это раз
Второе - не плюют, просто иногда нет смысла ставить УЗО, а иногда и вовсе небезопасно.

а вот с медью полностью согласен - люминь в таком виде запрещен
Гость_Дмитрий_*
Цитата
Гость Дмитрий. не забывайте, что на один автомат может быть повешено несколько розеток. Это раз

Не забывайте - в одну 16-амперную розетку может быть включён удлинитель с 10 розетками на колодке. И конструкция колодки удлинителя не препятствует включить в него 160 ампер нагрузки.

Цитата
Второе - не плюют, просто иногда нет смысла ставить УЗО, а иногда и вовсе небезопасно.

Ну наверное автор не собирается голыми руками совать гвозди в розетку между фазой и нулём.
belok5
я все же полагаю, что автор переделывает проводку так, чтобы удлинители не плодить icon_biggrin.gif
а вот то, что на разных стенах помещения могут быть розетки одной группы - вполне вероятно. и он может в одну воткнуть чайник, а в другую - дрель: больше 16А для одной розетки, но в пределах допустимого для проводки в 2.5 мм2 и автомата на 25А
Гость_Дмитрий_*
Цитата(belok5 @ 30.6.2011, 23:45) *
я все же полагаю, что автор переделывает проводку так, чтобы удлинители не плодить icon_biggrin.gif
а вот то, что на разных стенах помещения могут быть розетки одной группы - вполне вероятно. и он может в одну воткнуть чайник, а в другую - дрель: больше 16А для одной розетки, но в пределах допустимого для проводки в 2.5 мм2 и автомата на 25А


А может воткнуть тройник в одну розетку и тогда автомат до 30 ампер не отключится, а розетка сгорит.
Андрюшечка
Уважаемый Дмитрий, я не имею необходимого образования. Все на уровне школы + просто по характеристикам посмотрел. Свет - отдельно, розетки - отдельно. Отправляю план квартиры с расположением розеток\включателей.



Что будет в комнате: сервер - 2.6 кВТ(24\7) + ТВ + ПК + Кондиционер
Что будет в кухне: стиралка, посудомойка, СВЧ, холодильник, ТВ, плита (газо-электр.), чайник, кофеварка. Что будет в в.к.: душевая кабина + дополнительное освещение.

Кол-во автоматов: 1 - свет (коридор\кухня\в.к.) + 1 розетки (коридор\кухня\в.к.) + 1 - свет (комната) + 1 - розетки (комната) + 1 розетка (комната - сервер) + УЗО - пока думаю так ...

p.s
Если есть возможность отказаться от удлинителей - почему бы этого не сделать ?
32А подразумевался под серверную, возможно под серверную + кондиционер.

P.s.s
Почему не советуете ставить 32А на 2.5 сечение ?

Цитата(belok5 @ 1.7.2011, 0:23) *
меня немного смутило, что за автоматы с мА? у вас планируются диффавтоматы?

описался, извиняйте, 0.03А
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Андрюшечка @ 30.6.2011, 23:55) *
Уважаемый Дмитрий, я не имею необходимого образования. Все на уровне школы + просто по характеристикам посмотрел. Свет - отдельно, розетки - отдельно. Отправляю план квартиры с расположением розеток\включателей.

За чертёж квартиры спасибо, завтра утром набросаю что куда. Надеюсь, завтра вы будете читать эту тему?

Цитата
Что будет в комнате: сервер - 2.6 кВТ(24\7) + ТВ + ПК + Кондиционер
Что будет в кухне: стиралка, посудомойка, СВЧ, холодильник, ТВ, плита (газо-электр.), чайник, кофеварка. Что будет в в.к.: душевая кабина + дополнительное освещение.

Во, теперь яснее.

Цитата
Кол-во автоматов: 1 - свет (коридор\кухня\в.к.) + 1 розетки (коридор\кухня\в.к.) + 1 - свет (комната) + 1 - розетки (комната) + 1 розетка (комната - сервер) + УЗО - пока думаю так ...

Так, ничего не понял.
*Автомат QF1 - освещение корридора, кухни и какого-то "в.к."
*Автомат QF2 - розетки освещение корридора, кухни и какого-то "в.к."
*Автомат QF3 - свет в комнате
*Автомат QF4 - розетки в комнате
*Автомат QF5 - 1 розетка в комнате и серверная

про УЗО не понял как вы его хотите подключить

Цитата
p.s
Если есть возможность отказаться от удлинителей - почему бы этого не сделать ?

Только с умом, без перегрузки розеток. Вы же не хотите работающие, а не плавленые розетки?

Цитата
32А подразумевался под серверную, возможно под серверную + кондиционер.

То есть, в серверной вы хотите установить ещё один щит?

Цитата
P.s.s
Почему не советуете ставить 32А на 2.5 сечение ?

IEC 60364:



Не стоит полностью цитировать сообщение, да ещё с картинками
Гость_Дмитрий_*
Ничего себе:

Цитата
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)


belok5
Цитата(Андрюшечка @ 1.7.2011, 0:55) *
P.s.s
Почему не советуете ставить 32А на 2.5 сечение ?


описался, извиняйте, 0.03А

1. потому что кабель 2,5 не расчитан на такие токи
2. описка не здесь, описка в том, что у автоматов нет такого параметра в принципе.
Гость

В жилых домах не надо ставить распаечные коробки!Это прошлый век. К распаечным коробкам по правильному нужно делать доступ. Представьте сколько вам тогда нужно будет делать лючков! Профессиональный электрик сделает вам всю распайку в подразетниках. Уйдет немного больше кабеля, но это того стоит.
Гость
Кабель 3х2,5 рассчитан на 3500 ватт или 3,5 Кwt или 20А, но автомат на него ставиться С 16А. Так как у автомата С есть запас 1,3 ном,то при перегрузке автомат в течении некоторго времени сможет пропускать через себя больше 16 А но не более 20А.
Андрюшечка
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 0:32) *
про УЗО не понял как вы его хотите подключить

Ну УЗО к розеткам же обычно идет, для защиты всего и вся.

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 0:32) *
Только с умом, без перегрузки розеток. Вы же не хотите работающие, а не плавленые розетки?

Хотелось бы )

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 0:32) *
То есть, в серверной вы хотите установить ещё один щит?

Думал от щитка бросить что на этаже.

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 0:32) *
IEC 60364:

Во, теперь ясно. Но что же будет лучше, как уше написали выше - на 16А, или все же на 25А ? Просто есть опасение, что включи 2-3 серьезных аппарата и все, автомат заработает ...
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Андрюшечка @ 1.7.2011, 8:57) *
Ну УЗО к розеткам же обычно идет, для защиты всего и вся.

Да. Кстати, от одного УЗО все розетки или несколько УЗО? Как минимум тут можно порекомендовать 3 УЗО.

Цитата
Хотелось бы )

Ну вот, значит 16А розеткам и не больше.

Цитата
Думал от щитка бросить что на этаже.


Нет, нет, нет. Делается щит внутри квартиры, в прихожей или коморке.

Цитата
Во, теперь ясно. Но что же будет лучше, как уше написали выше - на 16А, или все же на 25А ? Просто есть опасение, что включи 2-3 серьезных аппарата и все, автомат заработает ...

А чем не нравится в 2 розетки протянуть 2 кабеля и поставить 2 автомата с допустимым током?

Ладно, сейчас вызвали на аварийные работы, в обед доделаю ваш проект. Кстати, у вас 3 фазы или 1 фаза? И какой главный предохранитель (перед счётчиком, который всю квартиру отрубает)?
Гость_Дмитрий_*
Автор, держи свой план замены проводки

Андрюшечка
Уважаемый Дмитрий, Спасибо за схему !
Но есть несколько вопросов по ней:

0.) Правильно ли я понимаю, что в саму квартиру будет идти 2 или 3 провода из щитка этажного и работа дальше идет только с проводами с домашнего щитка ?
1.) Насколько я понимаю данная схема рассчитана на щиток внутри комнаты ?
2.) Правильно ли я понимаю, что в ней используется три УЗО (плита и розетки на кухне\ванной) ?
3.) Правильно ли я понимаю , что используется 3 автомата и 3 УЗО ?

Не могли бы прокомментировать qf6-qf8, не могу понять откуда кабели будут идти ... (еще раз напоминаю, в электрике я блюдце ...)
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Андрюшечка @ 1.7.2011, 18:38) *
Уважаемый Дмитрий, Спасибо за схему !

Да не за что!

Цитата
Но есть несколько вопросов по ней:

0.) Правильно ли я понимаю, что в саму квартиру будет идти 2 или 3 провода из щитка этажного и работа дальше идет только с проводами с домашнего щитка ?

Вы так и не написали, сколько у вас фаз и какой главный автомат дан на квартиру.


Цитата
1.) Насколько я понимаю данная схема рассчитана на щиток внутри комнаты ?

Ну вообще-то модульный шкаф ставится на всю квартиру

Цитата
2.) Правильно ли я понимаю, что в ней используется три УЗО (плита и розетки на кухне\ванной) ?

УЗО используются на всех розетках. Одно на плиту, одно на 2 группы розеток на кухне и одно на розетки в коридоре и ванне. В комнатах используются диффавтоматы для большей экономии места в щите (т.е. автомат и УЗО в одном аппарате).

Цитата
3.) Правильно ли я понимаю , что используется 3 автомата и 3 УЗО ?

3 диффавтомата и 3 УЗО будет корректнее

Цитата
Не могли бы прокомментировать qf6-qf8, не могу понять откуда кабели будут идти ... (еще раз напоминаю, в электрике я блюдце ...)

QF6-QF8 - это цепи, которым не требуется защита УЗО, поэтому они снимают питание с гребёнки.
220v-elektrik
4. на скобки или жесть
Есть вот такие штуки, очень удобно. Дюбель-хомут называется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.