andre608
Доброго всем вечера! Вобщем столкнулся с таким вопросом. Имеется кабель с тремя медными токопроводящими жилами - 120 кв.мм каждая. Согласно таблице сечений при напряжении 380В такой кабель должен выдержать нагрузку в 180 А. Вопрос - 180 Ампер это нагрузка на жилу или сразу на три (при напряжении 380 Вольт)?
savelij®
Не знаю, по какой таблице сечений смотрели Вы, но у трёхжильного кабеля с медной жилой 120 мм2 допустимый длительный ток 250А. Естественно, у каждой жилы.
с2н5он
смотря где ещё лежит
зелёный желторотик
для проводов с резиновой и ПВХ изоляцией (трёх одножильных) - 290А (табл. 1.3.4. ПУЭ)

с резиновой изоляцией в металлической оболочке - 260А для воздушных линий и 385А для подземных (табл. 1.3.6. ПУЭ)

... вроде как-то так....
savelij®
Цитата(зелёный желторотик @ 7.7.2011, 1:18) *
для проводов с резиновой и ПВХ изоляцией (трёх одножильных) - 290А (табл. 1.3.4. ПУЭ)

Вообще то автор указал "Имеется кабель с тремя медными токопроводящими жилами", поэтому 250А (табл. 1.3.4. ПУЭ).
Если кабель иной, тогда можно шерстить иные таблицы ПУЭ или таблицы допустимых токов от заводов-изготовителей.