Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: монтаж проволочных лотков
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


desy
Предстоит монтаж воздушной трассы из лотка примерно такого
ну неважен вид собственно говоря.Особенность монтажа заключается в подвеске на тросиках.Как избежать перекручивания трассы?Если бы шпильки можно было в потолок закрутить то вопросов бы не было,да и к стенам нельзя.Только подвес и только на тросе.Кто с таким сталкивался?
с2н5он
а в чем проблема? слишком длинная трасса?
просто пропустите тросики по боковым стенкам лотка через одну, две, три ячейки - ну как понравится
Гость сочувствующий
Немного не в тему, НО: как заземляются такие металлоконструкции, если они соединяются без болтов? Или я отстал от жизни и их не требуется заземлять? И ещё не понятно почему они перекручиваются при подвеске на тросах? Может есть фото?
n00b
Удваиваю вопрос, а проволочные лотки надо заземлять?
desy
трасса 30 метров,в лотке провода коробки розетки.Перефразируем вопрос если не будет кручения,то при подвесе на тросе возможен же крен?Землить думаю кабелем:)
savelij®
Натяните два троса, а что бы полностью исключить крен примените талрепы.
desy
троса вертикально будут,стены нельзя трогать
savelij®
А что мешает в этом случае заменить тросик прутком?
desy
конструкция фальшпотолка.только троса и никаких шпилек.
scasi
Цитата(n00b @ 7.7.2011, 20:02) *
Удваиваю вопрос, а проволочные лотки надо заземлять?

А почему нет? Предположим повреждение кабеля, жилка коротит на лоток. Слесарь схватился одной рукой за лоток, а другой рукой за предмет, где есть земля. Как минимум полет со стремянки обеспечен. Заземляются такие конструкции легко, берем сжимы, наконечники и провод ПЩ, и заземляем в начале и в конце!

Цитата(desy @ 8.7.2011, 8:19) *
конструкция фальшпотолка.только троса и никаких шпилек.

один фиг придется делать конструкцию такую чтобы лоток не болтался, а это анкерболты к потолку или к стене!
Гость сочувствующий
[quote name='scasi' date='8.7.2011, 8:24' post='192259']
Заземляются такие конструкции легко, берем сжимы, наконечники и провод ПЩ, и заземляем в начале и в конце!

А как обеспечивается надёжный контакт между секциями проволочных лотков? Тоже с помощью сжимов, наконечников и перемычек из провода?