Гость_Сергей_*
Помогите рассчитать сечение подводящего кабеля. Сумма мощностей эл. двигателей - 40 кВт
Flicker
Цитата(Гость_Сергей_* @ 8.7.2011, 22:10) *
Помогите рассчитать сечение подводящего кабеля. Сумма мощностей эл. двигателей - 40 кВт


Нужно больше информации, какой нужен кабель(медь, алюминий) коэффициент загрузки, если это все не учитывать, то подойдет медный, сечение 25 мм^2 для открытой проводки(сеть 380),
savelij®
Сколько фаз?
Какова длина линии?
Двигатели среднестатистические или конкретные?
Вид прокладки кабеля/провода?
После этого можно о чём то говорить...
Гость_Гость_Сергей_*_*
Цитата(savelij® @ 8.7.2011, 21:45) *
Сколько фаз?
Какова длина линии?
Двигатели среднестатистические или конкретные?
Вид прокладки кабеля/провода?
После этого можно о чём то говорить...



3 фазы, длина воздушной линии-70 м,кабель алюминевый АВВГ,нагрузка-электродвигатели-сумма 40 кВт. Нужен размер сечения этого кабеля
savelij®
Прикидка.
40/0,66=61 (А)
61/0,85=72 (А)
АВВГ 4*25 (5*25)
Гость_Сергей_*
Цитата(savelij® @ 9.7.2011, 11:06) *
Прикидка.
40/0,66=61 (А)
61/0,85=72 (А)
АВВГ 4*25 (5*25)




спасибо!