Цитата(savelij® @ 9.7.2011, 22:08)
В рассматриваемом случае - обязательно. ибо трёхфазная линия на плиту и рассчитана на подключение духовки (отходящие фаза, ноль, РЕ) и варочной поверхности (оставшиеся свободными две фазы, ноль и РЕ). В варианте с зависимыми варочной поверхностью и духовкой все 5 проводников подключаются к духовке, как правило.
Аналогично и с отдельно стоящей плитой.
Рассмотренные варианты справедливы для случая с многофазными устройствами. Если окажется, что варочная не может быть подключена к двум фазам, то подключается к одной свободной... но тут ожидает засада. Ибо надо посмотреть на номинал трёхфазного автомата. Может так статься, что варочной можно будет пользоваться только на половину от максимальной мощности.
имхо
если для варочной поверхности нужно три фазы, то уже без разницы сколько свободных клемм, играет роль нагрузка, и как вы сказали автоматы,
если же 220, то конечно же выбираем любую свободную фазу, ноль и земля общие) и также автомат и нагрузка, и правильность сечения)
Цитата(Краскопульт @ 9.7.2011, 17:01)
вместо привычного 3-х жильного кабеля для подключения электроплиты обнаружил вот такую картину
очевидно автор не знал к каким проводам подключать, если привычный 3-х жильный, то должно быть 220В (не внимательно тему прочитал)
а так по ПУЭ 5-ти жильный для 3-х фазной сети)