Наблюдал из окна своей квартиры минут 5. Долго защита не срабатывала. Похоже фаза на землю пробила, хотя солнечный безветренный день - вроде и предпосылок то не было. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Шаровая молния
10.7.2011, 22:06
Цитата(Слава @ 10.7.2011, 22:28)
Долго защита не срабатывала.
Там вроде бы одна фаза на землю, значит замыкание на землю. Действие защиты на сигнал, а не на отключение.
NikELektrik
10.7.2011, 22:45
Почти тоже самое наблюдал, только в моем случае просто дым шёл, траверсу набок скосило, где-то через 20-30 мин. приехала бригада.
doro
11.7.2011, 20:26
Замечательная картинка. А видео по этому поводу не снимал? Собираю коллекцию. В сети с изолированной нейтралью такое вполне возможно. Другое дело, воочию далеко не каждому доведется встретить. Ток ОЗЗ (однофазного замыкания на землю) в зависимости от конфигурации сети и степени компенсации находится в диапазоне единицы - десятки ампер. В сети с глухозаземленной нейтралью отгорело бы быстро.
Слава
11.7.2011, 20:33
Для видео далековато. А с глухозаземлённой нейтрали 0,4 кВ РБ250 за изоляторами-стойками предохранителей ПН на корпус горело раз у меня на глазах - красиво, тоже с минуту-две наблюдал. Весь рубилиник (корпус) выгорел.
Dmitry_G
13.7.2011, 13:44
Ночью на разъединителе 10кВ наблюдал нагрев и свечение (шлейф отгорал) -тоже красиво, прям как фонарь