@KoLoBoK@
11.7.2011, 21:46
День добрый!
Хочу осбудить темы нестыковки счетчиков электрической энергии с каналообразующим оборудованием АСКУЭ!
Конкретно столкнулся с проблемой:
счетчик согласно паспортных данных имеет 1000 имп.\кВтч, фактически при подключении к УСПД АСКУЭ получаем всего лишь 1/3 выдаваемых импульсов. т.е. по табло счетчик считае правильно, по импульсам в три раза меньше!!!!!
стали сравнивать характеристики получили следующее: УСПД принимает сигнал длиной не менее 20 мс., счетчик выдает сигнал длиной 10 мс., НО почему проходит только треть сигналов так и не понял?
КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ????
Viktor2004
12.7.2011, 1:04
А что за счетчик? Обязательно информацию через импульсные выходы передавать или другого нет?
А настройки счетчика и УСПД имеются?
@KoLoBoK@
13.7.2011, 21:05
счетчик ПСЧ-4АР.05.2М.122.3 производства НижнийНовгород з-д Фрунзе, с другими счетчиками этого же производителя (СЭТ-4ТМ.) таких проблем не возникло
Дополнительных настроек по длительности импульсов выходных сигналов, кроме перепрошивки программы по убеждению производителя не существует!!!! Через импульсные выходы очень удобно получать оперативную (текущую) информацию, очень удобно для технического учета и контроля за нагрузками подразделений, цехов, объектов внутри предприятия.
УСПД (производства Энергоконтроль) тоже не имеет дополнительных настроек по минимальной длительности входного сигнала.
Viktor2004
14.7.2011, 0:20
Вы сами в первом посте писали что длительность импульса счетчика в 2 раза ниже минимально воспринимаемого УСПД. Значит "поженить" их уже нельзя. Вас интересует почему УСПД все же принимает треть импульсов? Можно только гадать не зная схемы УСПД, программы по которой он работает, частоты его тактового генератора. Возможно программа некоторую пару импульсов считает за полноценный импульс, потому что не успевает среагировать на фронт падения первого импульса, а в другие циклы успевает. Только что это даст? Надо искать УСПД которое по характеристикам способно зарегистрировать импульс короче 10мс.
А к заводу Фрунзе у меня претензий масса по счетчикам СЭТ-4ТМ. Впервые с ними столкнулся и уже столько нервов потратил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.