Здравствуйте, на одном из объектов провели измерение сопротивления петли "фазу-нуль" по всем розеткам, а заказчик не хочет подписывать, говорит, что только 30% от общего числа надо было провести. Есть ли какой нибудь документ который говорит об объеме такого вида измерения. В ПУЭ написано, что надо проводить, а сколько не написано?
похоже что баны Вам не идут впрок - читайте внимательнее правила форума
Такая фирма, проводящая электроизмерения и энергоаудит и не знает?
Шаровая молния
13.7.2011, 6:20
Да какие там измерения, он просто прикололся над нами в подписи...
Про фазу-нуль: производится у наиболее мощных и удалённых потребителей. Например, на отходящей линии несколько розеток в разных помещениях, меряем у самой дальней. А вот связь защитных контактов розеток с ЗУ мерять на каждой.
Цитата(Шаровая молния @ 13.7.2011, 10:20)

А вот связь защитных контактов розеток с ЗУ мерять на каждой.
Дык это вроде металлосвязь..
Шаровая молния
13.7.2011, 18:42
Да. Это я к слову.