Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вышибает пробки на розетки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость
Добрый день. Столкнулись вчера с такой проблемой, что вышибает пробки на розетки при попытке включения одновременно света и розеток.
Все розетки проверены. Вроде с ними все в порядке.
Отдельно свет работает. И отдельно включаются пробки на розетки(Но розетки не работают в таком случае). А вот все вместе - нет.
Подскажите, что может быть такое и где рыть/искать.
S-cream
Дом новый/старый? Именно пробки стоят? Или автоматы, УЗО? Заземление предусмотрено?
Если предусмотрено, то может ноль и земля перепутаны? Или в схеме напутано?
Маловато информации. Отключается в какой момент? В момент одновременного включения "пробок"? Или в момент втыкания вилки в розетку?
с2н5он
а раньше все было нормально? случилось после какой то переделки либо ещё чего?
действительно мало инфы
нехудо бы прозвонить мегометром обе группы как фазу с нолём на обеих так и между собой эти группы
Гость
Цитата(S-cream @ 13.7.2011, 13:15) *
Дом новый/старый? Именно пробки стоят? Или автоматы, УЗО? Заземление предусмотрено?
Если предусмотрено, то может ноль и земля перепутаны? Или в схеме напутано?
Маловато информации. Отключается в какой момент? В момент одновременного включения "пробок"? Или в момент втыкания вилки в розетку?

Дом довольно старый. Не разбираюсь в пробках. Стоят вот такие http://i25.fastpic.ru/big/2011/0713/6f/521...351d4f9b56f.jpg
Что средние, где сверху выключена одна "пробка" - мои. То, что что-то может быть перепутано - вряд ли. Все работало замечательно. Никаких манипуляций не проводилось. Просто с пустого места выключилось.
Отключается в момент одновременного включения "пробок".

Цитата(с2н5он @ 13.7.2011, 13:32) *
а раньше все было нормально? случилось после какой то переделки либо ещё чего?
действительно мало инфы
нехудо бы прозвонить мегометром обе группы как фазу с нолём на обеих так и между собой эти группы

Раньше все было нормально. Вчера вечером ни с того, ни с всего вырубило свет с розетками. Пошел в счетчик, смотрю - розетки одновременно не включаются со светом. Только отдельно свет.
Гость
Да, и еще. Из всех розеток были выключены все вилки. После попробовалось снова включить - все равно вырубают. Все розетки были проверены. В них ничего сверхъестественного не нашлось.
с2н5он
т.е. включаете одни розетки без света, втыкаете в розетку и вырубает?
S-cream
Раз вырубает только автомат, то где-то КЗ. Причем КЗ между фазой, идущей на розетки и нулем, идущем на освещение. Ремонтные работы проводились? Сверлежка-долбежка? Затопления соседями сверху?
Проверяем распредкоробки-скрутки. Разводим, изолируем, ищем следы подплавленной изоленты и/или изоляции, касания оголенных проводов между собой.
Гость
Цитата(с2н5он @ 13.7.2011, 14:43) *
т.е. включаете одни розетки без света, втыкаете в розетку и вырубает?

Нет. Вырубает если включить пробки на свет и на розетки одновременно.
Если включить одни розетки, без света - ничего не работает. Если включить отдельно свет - свет работает и работает одна розетка(у выключателя возле туалета)

Цитата(S-cream @ 13.7.2011, 15:24) *
Ремонтные работы проводились? Сверлежка-долбежка? Затопления соседями сверху?

Нет, нет, нет.
Цитата(S-cream @ 13.7.2011, 15:24) *
Проверяем распредкоробки-скрутки. Разводим, изолируем, ищем следы подплавленной изоленты и/или изоляции, касания оголенных проводов между собой.

Спасибо, будем смотреть.

Flicker
Цитата(S-cream @ 13.7.2011, 16:24) *
Раз вырубает только автомат, то где-то КЗ. Причем КЗ между фазой, идущей на розетки и нулем, идущем на освещение.


кз между нулем освещения и фазой розеток, что в принципе в данном случае не возможно! так как нуль общий, скорее всего замыкание между фазами,
у вас есть индикатор(тестер)? проверьте при включенном автомате фазу в розетках icon_smile.gif а также проверьте фазу на включенном автомате розеток icon_smile.gif
после чего смотрите где сомкнулись провода, скорее всего в самом щитке,

я вижу у вас еще установлен диф.автомат? если он не срабатывает, то причина в нем!

в любом случае после удачного решения проблемы сообщите нам!
S-cream
Цитата(Flicker @ 13.7.2011, 21:15) *
кз между нулем освещения и фазой розеток, что в принципе в данном случае не возможно! так как нуль общий, скорее всего замыкание между фазами,

Так фаза-то тоже общая... Так что, если КЗ, то только между нулем и фазой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.