Alex_Bomber
15.7.2011, 16:58
Помогите разобраться. Покупаю новостройку. Менеджер говорит, что на квартиру выделено 4,5 кВт. Смотрим проект. На квартирном щитке написано расчетная мощность 4,5 кВт, однако вводной автомат на 32А и провод идет четверка. Получается, я могу подключать нагрузку до 7 кВт. Так сколько же выделено на квартиру?
savelij®
15.7.2011, 18:49
Получается, что 7 кило можете кушать...
А вот для новостройки довольно таки странный проект... ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал.
В нормах указана величина на шинах ВРУ здания. В проекте может быть указана величина расчётной мощности, но это только важно для строителей. Для Вас в граждананском кодексе в разделе "Энергоснабжение есть статьи полностью защищающие Ваши права. Если нет электрической плиты, то судя по схеме проводки вполне хватит для как минимум для трёхкомнатной квартиры.
ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал. - это уравнивание потенциалов в ванной и на кухне.
savelij®
15.7.2011, 20:08
Цитата(mae @ 15.7.2011, 20:20)
ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал. - это уравнивание потенциалов в ванной и на кухне.
Ну-ну, ... а группы чем сделаны?
Гость сочувствующий
16.7.2011, 11:04
Цитата(savelij® @ 15.7.2011, 18:49)
Получается, что 7 кило можете кушать...
А вот для новостройки довольно таки странный проект... ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал.
Тоже сомневаюсь насчёт ПВ1, согласно СП 31-110-2003, таблица 14.2, прокладка изолированных проводов, без защитной оболочки, допускается в замоноличенных трубах кирпичных и ж/б зданиях и в металлических трубах в зданиях из деревянных и других горючих конструкций. К сожалению автор вопроса не упоминает о конструкции здания.
Дело в том что расчетная и установленная мошность это разные вещи.
Пример - машина может развивать скорость 150 км\ч, а средняя скорость движения этой машины по городу Петропавловск-Камчатский 40 км\ч.
150 км\ч это эквивалент установленной мощности, а 40 км\ч - расчетная.
Причем чем больше квартир в доме тем меньше расчетная мощность одной квартиры.
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2011, 11:04)
Тоже сомневаюсь насчёт ПВ1, согласно СП 31-110-2003,
то что не запрещено - разрешено
СП не обязательно к применению
savelij®
16.7.2011, 13:09
Цитата(с2н5он @ 16.7.2011, 13:33)
то что не запрещено - разрешено
СП не обязательно к применению
А то что кабели должны применяться с индексами нг-LS, тоже не обязательно к исполнению?
ГОСТ Р 53315—2009
потреблять можете столько сколько позволит вводной автомат. Касательно провода ПВ-1, согласно даного проэкта провода проложены в полиэтиленовых трубах, а значит дом из монолитобетона. Посему всё согласно норм. Да нет смысла пихать ППВ в трубы, в маштабах дома на 300 квартир разница между ПВ-1 и ППВ по стоимости существенна.
Гость сочувствующий
18.7.2011, 18:25
Цитата(с2н5он @ 16.7.2011, 12:33)
то что не запрещено - разрешено
СП не обязательно к применению
Настоящий Свод Правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
В моём понятии в СП просто собраны в один документ, конечно не в полном объёме, Правила, требования которых обязательны к выполнению, о чём говорится в приведённой выше цитате из СП.
Гость сочувствующий
18.7.2011, 18:32
Цитата(Anatoli @ 17.7.2011, 9:55)
потреблять можете столько сколько позволит вводной автомат. Касательно провода ПВ-1, согласно даного проэкта провода проложены в полиэтиленовых трубах, а значит дом из монолитобетона. Посему всё согласно норм. Да нет смысла пихать ППВ в трубы, в маштабах дома на 300 квартир разница между ПВ-1 и ППВ по стоимости существенна.
То что "согласно даного проэкта провода проложены в полиэтиленовых трубах" ещё не говорит о том, что дом монолитный. Из-за требований о сменяемости проводки, дом может быть и кирпичным.
Alex_Bomber
25.7.2011, 13:52
Спасибо всем, что откликнулись.
Дом 3-этажный, 12-квартирный, панельный.
Я дальше стал смотреть проект, там все еще страннее. В подвале стоит вводно-распределительный щит, от него три фазы по стояку (ВВГ-нг). На эти три фазы стоит автомат 40А 3Р. На этаже две квартиры висят на одной фазе, еще две - каждая на своей фазе. Видимо, чтобы правильно развесовать нагрузку на каждом этаже те фазы, на которых будут висеть две квартиры, чередуются. Таким образом, получается, что на фазе (40А, напоминаю) висит 4 квартиры. И если одновременно включить в этих квартирах нагрузку более 2,2 кВт, автомат отключится. Я не понимаю вообще как в квартирном щитке стоит 32А, а в ВРУ 40А? Это нормально?