Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите со щитком
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


faraneed
Добрый вечер. Прошу вас о помощи, работаю совсем недавно... Задача такая: составил проект по ЭСН поликлиники, провел освещение, розетки (на схеме), и возник вопрос, какой выбрать щиток? У меня получилось: 1 вводной автомат на 63А и 15 отходящих однофазных групп (автоматов). Помогите пожалуйста, какой щиток выбрать. Смотрел щитки УОЩВ и ОЩВ, но как я понял они максимально на 12 отходящих групп, а мне нужно мин. 15. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
с2н5он
два ЩРН-9
один ЩРН-24
один ЩРН-18
в Инете инфы навалом
тот же ИЭК
RomanNV
Добавлю, что в данном случае корпуса щитов обязательно нужно брать с замком и металлическими дверцами.
Ну и по конструктиву смотрите, если возможно, то следует использовать встраиваемые щиты, а не навесные.
faraneed
Дело в том, что встраиваемые идут до 12 автоматов отходящих (как я вижу в интернете). Поэтому наверное придется ставить ЩРН-18.
Спасибо, с2н5он . Просто нужен был ответ специалиста icon_smile.gif
с2н5он
ну почему же ЩРв-18, 24, 36 - встраиваемые того же ИЭК
Sinus
Только гламур пластиковый не ставьте, отборное Гэ!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.