Здравствуйте. Поставили трехфазный счетчик Меркурий AR-02 С ® 10(100) ЖКИ, на объект, после нескольких дней обратили внимание, что идет снятие показаний по 2 фазам, а по третьей показания нулевые, на объекте стоит электродвигатель трехфазный который работает практически постоянно. Можно было бы не заморачиваться и поменять счетчик, но дело в том, что вчера поставили такой же счетчик на другой объект с таким же оборудованием и таким же движком и результат точно такой же, третья фаза не считается. Объекты запитаны от разных ТП. Подскажите в чем может быть причина.
брак счетчика, а показания как по активке, так и по реактивке нулевые?
можете конечно разобрать счетчик и посмотреть - может контакт где отвалился, но потом в поверку
а так вероятнее брак, если по гарантии - верните
Так это не один счетчик так показывает, а два, и на разных объектах. получается оба плохие?
счетчики в одно время покупали? заводские № сильно отличаются?
Посмотрите на этом счётчике есть перемычки (красненькие ,сининькие) ,зелёний (маленький их 3)клеммник поджимайте контакты
Сенрийные номера отличаются одной цифрой (последней). Клеммы подтягивали. Завтра повесим на третью фазу работающую нагрузку, если заработает не знаю, что и думать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.