PunK_HS
Разрабатываю принципиальную схему грузового лифта! Добился работающего варианта! Он на снимке! Проблема в том, что кнопки "Вверх", "Вниз" и "Стоп" будут вынесены в пульт управления (всего 2 пульта). А к каждому пульту подходит максимум 4 провода (если реализовывать мою схему - необходимо 5 проводов для одного пульта). Внимание, вопрос! Как можно изменить схему, чтобы использовать 4 провода для каждого пульта при полном сохранении функциональности схемы. В приложении - рисунок и файл Splan 7.0 Заранее спасибо!
Viktor2004
Можете три кнопки объединить одним общим проводом. Тогда будет задействовано всего 4 провода.
Каждая кнопка включает свое исполнительное реле. А уже контакты этих реле используйте в тех местах схемы, где у Вас сейчас нарисованы кнопки, вместо них.
Вам нарисовать?

P.S. С обозначением контактов у Вас напутано. В цепи "Движение вверх" нужен NC контакт реле КМ2, а в цепи "Движение вниз" контакт КМ1 для взаимоблокировки.
PunK_HS
Viktor2004,
Пожалуйста, нарисуйте рекомендуемый вами вариант!
С контактами я дейтвительно напитал
Viktor2004
Примерно так. Проверьте, может ошибся.
Sinus
Это грузовой или пассажирский лифт?
Apisx
Цитата(PunK_HS @ 23.7.2011, 23:22) *
А к каждому пульту подходит максимум 4 провода (если реализовывать мою схему - необходимо 5 проводов для одного пульта).

Чтобы реализовать вашу схему и нужны всего 4 провода на каждый пульт. Не пойму, зачем вам 5-й? (это как собаке 5-я нога)
PunK_HS
Sinus, лифт грузовой

Viktor2004, спасибо! Схема работает! Только хотелось бы с меньшим количеством реле. Если не секрет, в какой программе нарисована ваша схема? В ней возможно моделирование релейных схем?

Apisx, пересчитал! Все равно 5 получается!
Viktor2004
Программа Eplan 21. Не очень популярная, есть более новая Eplan P8, но я консерватор.
Моделировать релейку там нельзя, только рисовать.
Меньше реле? Так ведь дорогих контакторов, включающих двигатель так и осталось два. А остальные релюшки промежуточные, дешевые. Хотите еще модернизировать, расскажите подробнее где располагаются пульты, в кабине лифта или на этажах, какие обязательные технические условия по безопасности.
PunK_HS
Viktor2004,
Как думаете, такая схема будет работать?
Viktor2004
У меня так получилось
PunK_HS
Viktor2004, спасибо за помощь!!!
Viktor2004
general.gif
Apisx
Сорри за предыдущий пост. Действительно обсчитался. А вторая схема зачетная. ИМХО.