antno
Народ подскажите на какую минимальную глубину закапывать кабель?

ВвБШВ 3х2.5
напряжение 220в
место закопки - внутренний двор, транспорт заезжает 1-2 раза в год, и то легковой
savelij®
Минимальная глубина залегания кабеля 0,7 м, допускается уменьшение глубины до 0,5 на протяжении до 5 м с дополнительной защитой (напр., труба)
Sinus
Да да 0.7 метра.
Но есть региональные приколы:
минимум 0.7 метра, но глубже промерзания грунта;
а по вечной мерзлоте вообще мрак, вернее правил нет. Мы тут, укладываем в мерзлоту на 0.5 -0.7 метра, ох и геморное это дело........
antno
у нас внутренний дворик, деревья, корни..строительный мусор, фонари хотят 8 штук поставить
Sinus
Я бы в трубу дюймовую все это, и в землицу повтдоль тратуара со стороны зеленки на два штыка лопаты.

ах, да, и лучше 3 фазы пустить, она как то правильнее будет ИМХО
antno
скорее всео 2 будет, по 4 фонаря на фазу, фонари садовые, с обычными лампами накаливания, на 60вт
videomaw
зарывается на глубину траншеи 0,7метра затем делаете засыпку песком 10см и укладываете кирпич по всей длине траншеи icon_razz.gif
с2н5он
наверно сначала подсыпку, а потом засыпку
Anatoli
ещё асбесто цементные трубы забыли. Зачем такие темы подымать на форуме? Закпывайте хоть на 2 метра, но судите реально, что надо закопать так чтобы не повредили при копании гряток садоводы аматоры, в трубу не желательно, ибо в трубе скапливается влага и зимой давит кабель, да и зачем. На два штыка закопали и хватит.
scasi
ОООООО, куда философия Вас понесла товарищи, еще блуждающие токи сюда припишите. icon_smile.gif Делай как сказал Sinus, лучше трубы ничего пока не придумано!