Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Акт согласования аварийно и технологической брони
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Лариса_*
Можно ли согласовывать акт аварийно и технологической брони, если схема электроснабжения потребителя не позволяет выделить токоприемника аварийной брони на отдельную питающую линию, т.е. не выполняется требование п. 61 "Правил" и на каких условиях тогда этот акт согласовывать?
с2н5он
п. 61 каких Правил?
Гость_Лариса_*
п. 61 ПРАВИЛ
РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИКОВ АВАРИЙНОГО
ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ
с2н5он
если запросят схему, то не согласуют, а выделить трудно?
Гость_Лариса_*
Спрашиваю от лица сетевой организации, может ли сетевая при таком раскладе согласовать акт, а схему поменять практически не возможно, так как у потребителя только одна питающая линия
с2н5он
тогда нужна информация что за объект, какая категория, что в объекте попадает под броню
Гость_Лариса_*
Потребитель ФГУП по эксплуатации групповых водопроводов, 2 категория, но схема не соответствует, имеет одну питающую линию, под аварийную броню попадает насос пожаротушения и дежурное освещение.
или
Потребитель муниципальные водопроводные сети, один объект 2 категории, 1 объект 3 категории, на объекте второй категории две питающие линии, но приемники аварийной брони не выделены на отдельную линию, на объекте 3 категории одна питающая линия. к токоприемникам аварийной брони отнесены аварийное освещение и связь.
с2н5он
по ФГУП сразу можно отказать по броне и как они получили 2 категорию не совсем понятно
по муниципалам по 2 категории можно дать броню - внутрянка здесь не причем, если это одно здание, по 3 - тоже отказ
но все это лишь моё мнение
Гость_Лариса_*
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.