Доброго времени суток коллеги!
Подскажите нормативный документ по измерению заземляющего устройства в оздоровительном детском лагере.
Инспектор РТН говорит надо измерять 1 раз в год персоналу лагеря, что за документ? Просмотрел ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ нигде такой периодичности не указано.
нашел вот это в ПТЭЭП: 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны
производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство
Потребителя или работником, им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным
проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.
ну и далее немного. а инспектор какие пункты говорит?
belok5 Инспектор делает упор на измерение сопротивления заземления, т.к. лагерь круглосуточный измерение должны производится ежегодно.
Откуда взято? Сам с инспектором не разговаривал. Порыл интернет так ничего не нашел.
а инспектор на словах потребовал? или предписание оставил?
чем рыться самому, пусть роет инспектор и письменно обосновывает со ссылкой на НТД
Переговорил с инспектором РТН по поводу замеров. Получается лагерь сезонный объект, и измерения производятся как для вновь вводимого оборудования. Так что знайте для себя.
не совсем понял, лагерь что ли каждый сезон сдают Ростехнадзору, получая Акт допуск?
Тоже сталкивался, у нас тоже они сезонные, в летнее время 3 месяца только работают.В зимнее время здания да же не отапливаются,в принципе правильно, что надо делать измерения.
отойду от заземления, просто теоретически - ваша проводка сделана в волосатом году и не соответствует на момент начала сезона нормативам - вы кап-ремонт делать будете?
Цитата(Гость @ 1.8.2011, 10:04)

в принципе правильно, что надо делать измерения.
а причем здесь заземление? ладно измерения проводки ещё как то можно согласиться
у нас крыши всех корпусов с молниезащитой , т.е заземление не только для повторного заземления нуля, еще отдельно стоящих опор молниеотводов на территории 4шт, вот и набирается этих ЗУ штук 12;а молниезащита замеряется перед грозовым периодом
откуда взяли, что молниезащита измеряется перед грозовым периодом?
Гость сочувствующий
4.8.2011, 18:04
Цитата(Igor Zet @ 29.7.2011, 9:25)

Доброго времени суток коллеги!
Подскажите нормативный документ по измерению заземляющего устройства в оздоровительном детском лагере.
Инспектор РТН говорит надо измерять 1 раз в год персоналу лагеря, что за документ? Просмотрел ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ нигде такой периодичности не указано.
Нашёл такое требование вот по этому адресу:
http://www.dolager.ru/Dokumentatsiya/Ohran...zopasnosti.html. Насколько оно законно, неизвестно.
Посмотрите в этих доках РД 34.21 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и здесь СО 153-34.21-123-2003
arozjankov
21.8.2011, 10:10
РД 153-34.0-20.525-00МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.