Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Периодичность проверки заземления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Igor Zet
Доброго времени суток коллеги!
Подскажите нормативный документ по измерению заземляющего устройства в оздоровительном детском лагере.
Инспектор РТН говорит надо измерять 1 раз в год персоналу лагеря, что за документ? Просмотрел ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ нигде такой периодичности не указано.
belok5
нашел вот это в ПТЭЭП: 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны
производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство
Потребителя или работником, им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным
проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.

ну и далее немного. а инспектор какие пункты говорит?
Igor Zet
belok5 Инспектор делает упор на измерение сопротивления заземления, т.к. лагерь круглосуточный измерение должны производится ежегодно.
Откуда взято? Сам с инспектором не разговаривал. Порыл интернет так ничего не нашел.
belok5
а инспектор на словах потребовал? или предписание оставил?
с2н5он
чем рыться самому, пусть роет инспектор и письменно обосновывает со ссылкой на НТД
Igor Zet
Переговорил с инспектором РТН по поводу замеров. Получается лагерь сезонный объект, и измерения производятся как для вновь вводимого оборудования. Так что знайте для себя.
с2н5он
не совсем понял, лагерь что ли каждый сезон сдают Ростехнадзору, получая Акт допуск?
belok5
странная позиция...
Гость
Тоже сталкивался, у нас тоже они сезонные, в летнее время 3 месяца только работают.В зимнее время здания да же не отапливаются,в принципе правильно, что надо делать измерения.
belok5
отойду от заземления, просто теоретически - ваша проводка сделана в волосатом году и не соответствует на момент начала сезона нормативам - вы кап-ремонт делать будете?
с2н5он
Цитата(Гость @ 1.8.2011, 10:04) *
в принципе правильно, что надо делать измерения.

а причем здесь заземление? ладно измерения проводки ещё как то можно согласиться
Гость
у нас крыши всех корпусов с молниезащитой , т.е заземление не только для повторного заземления нуля, еще отдельно стоящих опор молниеотводов на территории 4шт, вот и набирается этих ЗУ штук 12;а молниезащита замеряется перед грозовым периодом
с2н5он
откуда взяли, что молниезащита измеряется перед грозовым периодом?
Гость сочувствующий
Цитата(Igor Zet @ 29.7.2011, 9:25) *
Доброго времени суток коллеги!
Подскажите нормативный документ по измерению заземляющего устройства в оздоровительном детском лагере.
Инспектор РТН говорит надо измерять 1 раз в год персоналу лагеря, что за документ? Просмотрел ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ нигде такой периодичности не указано.

Нашёл такое требование вот по этому адресу: http://www.dolager.ru/Dokumentatsiya/Ohran...zopasnosti.html. Насколько оно законно, неизвестно.
ez81
Посмотрите в этих доках РД 34.21 122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и здесь СО 153-34.21-123-2003
arozjankov
РД 153-34.0-20.525-00
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.