Всем доброго времени суток. Делаю ремонт. Квартира - однушка. Очередь дошла до модернизации щитка. Сейчас там стоит вводной двухфазный автомат 63А, далее - обычные однофазные автоматы 40А на плиту, 25А на розетки, 16А на свет. Никаких УЗО и прочих "фенечек". Планирую после вводного автомата поставить ограничитель импульсных перенапряжений IEK ОПС1, дифференциальный автомат IEK АД12М (63А, 30mA), далее потребители (автоматы 40А, 25А, 16А). Посоветуйте, что ставить вначале, ОПС1 или АД12М? Мои соображения таковы: если первым ставить АД12М, то отпадает необходимость в вводном автомате, так как он уже есть в составе АД12М, да и места на рейке в обрез. Также в этом случае быстрее будет срабатывать защита от высоковольтных всплесков (ОПС1 будет стоять после АД12М и "сажать" эти скачки на землю). Но меня смущает, что в таком случае он (АД12М) не защищён от этих самых высоковольтных всплесков. Или дифференциальным автоматам пофигу кратковременные выбросы? Если же первым ставить ОПС1, то вводной автомат остаётся и придётся как-то это всё умещать в щитке. Поправьте, если что не так icon_rolleyes.gif.
savelij®
Поставить после вводного автомата (предполагается, что счётчик стоит где-то ранее) автомат на плиту, а на остальные линии УЗМ51, после него автоматы на розетки 16А и 10А на освещение (количество групп не ограничено), по необходимости добавить УЗО, по крайней мере на розетки.
inSERter
УЗМ51 - мощная штука, спасибо за совет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.