Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проблема учета
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


qweret
у товарища на работе установлен счетчик ЦЭ6803В через Т.Т. на автомойке, пару месяцев назад в связи со скачками напряжения поставили пофазно однофазные стабилизаторы напряжения 10 кВт каждый, (электромеханические), чтобы движки (380В) на моечных компрессорах не горели, теперь возникла проблемма учет мотает в обратку.

Вопрос как бороться?

P.S. чую зимой было бы незаметно тк отопление электрическое: активной нагрузки много порядка 70 кВт и включена до стабилизаторов
также летом стоит на холостом линия 0,4 кВ L=0.3/0,4 км
Sokoloff79
Очень странно. Такая проблема есть на индукционных счетчиках, но на электронных ....??? ВАФом просмотри векторные диаграммы!
с2н5он
вероятнее всего сунулись в схему учета или полетел счетчик или ТТ
qweret
Такая проблема есть на индукционных счетчиках,
и я того же мнения, по идее не должно быть

вероятнее всего сунулись в схему учета
не лазили

полетел счетчик или ТТ
тоже подозреваю
Сунцов Денис
ЦЭ6803В выпуска до 2000 г "умеют" сматывать показания. Недоработка счетного механизма.
Может в этом вся причина?
qweret
Цитата(Сунцов Денис @ 2.8.2011, 9:36) *
ЦЭ6803В выпуска до 2000 г "умеют" сматывать показания. Недоработка счетного механизма.
Может в этом вся причина?

тоесть "умеют", сами по себе в процессе текущей эксплуатации или если ему "немного помочь"? год гляну
Ulianovden
Цитата(qweret @ 1.8.2011, 14:31) *
у товарища на работе установлен счетчик ЦЭ6803В через Т.Т. на автомойке, пару месяцев назад в связи со скачками напряжения поставили пофазно однофазные стабилизаторы напряжения 10 кВт каждый, (электромеханические), чтобы движки (380В) на моечных компрессорах не горели, теперь возникла проблемма учет мотает в обратку.

Вопрос как бороться?

P.S. чую зимой было бы незаметно тк отопление электрическое: активной нагрузки много порядка 70 кВт и включена до стабилизаторов
также летом стоит на холостом линия 0,4 кВ L=0.3/0,4 км

Извините а какой у Вас адрес..? где эта чудесная автомойка... Да и как Вы поняли что учет мотает в обратку...
qweret
Извините а какой у Вас адрес..? где эта чудесная автомойка... Да и как Вы поняли что учет мотает в обратку...

у синего моря))) по показаниям , сперва за месяц увидели а после специально неделю за показаниями следили, как решили проблемму или не решили незнаю, и я там не работал и не работаю и работать не буду)))
да и электроэнергия у нас дешевле чем у всей России, энергосберегающие лампы дороже обходятся чем ЛОН
haramamburu
Цитата(с2н5он @ 1.8.2011, 15:12) *
вероятнее всего сунулись в схему учета
Вероятно...
Цитата
или ТТ
а это точно врядли

Скорее специально или в "ненарошку" , ТТ подключен "в наоборот" , итого... при одинаковой 3х фазной нагрузке экономия до 66 % .... А вот если нагрузка сидит только на "этом ТТ" - в индукционниках без стопора обратного хода... диск пойдет назад

Проверить просто, подключать однофазную (чем мощней тем лучше) нагрузку пофазно, и пронаблюдать...
qweret
Цитата(haramamburu @ 5.10.2011, 23:19) *
Вероятно...
а это точно врядли

Скорее специально или в "ненарошку" , ТТ подключен "в наоборот" , итого... при одинаковой 3х фазной нагрузке экономия до 66 % .... А вот если нагрузка сидит только на "этом ТТ" - в индукционниках без стопора обратного хода... диск пойдет назад

Проверить просто, подключать однофазную (чем мощней тем лучше) нагрузку пофазно, и пронаблюдать...


в учет не лазили, кто не электрик не полезет с этим у них строго, а ДЭМу и без этого головной боли хватает
а однофазной активной нагрузки большой мощности нет (телек чайник и комп), всё отопление 3 фазы да летом было из нагрузки только компессоры помывочные(3-х фазные) и около киловата освещения а проблемма появилась после истановки стабилизаторов как и писал выше
haramamburu
qweret, Берем этот 2х кВт-ный чайник, тыкаем по фазам (при всей выключенной прочей нагрузкой на 100%) до стабов - убеждаемся, что счетчик крутит (или не крутит) в нужную сторону.
Повторяем то же самое, но после стабов
По результатам - можно будет и поговорить, а пока ... более не очем.
qweret
и сколько времени это займет? icon_wink.gif тт 250/5 да кнопку на чайнике взводить рука устанет))) тут чтобы по бурому надо поболее чайничек киловатт так на 10
мне по сути решать их проблемму: хоть трава не расти, но самому интересно где собака порылась
haramamburu
qweret, Ну не знаю ... тепловую пушку чтоль найдите...

Цитата(qweret @ 5.10.2011, 22:49) *
и сколько времени это займет? icon_wink.gif
Время посчитать... калькулятор , коэф. ТТ , передаточное число Сч. и мощность нагрузки разумеется

А по сути.. хватит и явного "дерга" диска
с2н5он
а отопление 70 кВт. не включить?
qweret
а так они после того как им сказал про "болезнь" "старых" (до 2000г/в) счетчиков, они директора на новый крутить собирались, а после и не подходили, видимо раскрутили

Цитата(с2н5он @ 6.10.2011, 0:03) *
а отопление 70 кВт. не включить?

оно трехфазное, щит разбирать по две фазы откидывать по очереди придется и так три раза это до стабов после переключать отопление на после стабов и тоже 3 раза и после все собрать в первозданный вид, мне парни такого совета долго не простят icon_smile.gif
с2н5он
щит разбирать не нужно, если:
счетчик не опломбирован - на счетчике под один винт ставите оба провода с ТТ, не трогая одну фазу
ТТ не опломбирован - тоже самое
все опломбировано - после счетчика д.б. преды (тогда два вынимаете) или автомат, если трехполюсник, снимаете две жилы
на все про все уйдет максимум час, минимум минут 15
так проверите узел учета, имхо - все дело в нем, а не в стабах
Ulianovden
Цитата(qweret @ 5.10.2011, 22:03) *
у синего моря))) по показаниям , сперва за месяц увидели а после специально неделю за показаниями следили, как решили проблемму или не решили незнаю, и я там не работал и не работаю и работать не буду)))
да и электроэнергия у нас дешевле чем у всей России, энергосберегающие лампы дороже обходятся чем ЛОН

счетчик ЦЭ 6803В электронный и вращения барабанов счетного механизма не зависит от схемы включения ТТ так как ток берется по модулю не зависимо от направления... Есть умельцы... не добросовестные... с пломбами госповерителя... Счетчик на экспертизу, она все скажет...
push
если все н-но и проблемы из-за индукционной нагрузки бороться можно установкой ККУ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.