Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по вводу кабеля в щиток
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Slavka
Подскажите пожалуйста, в щиток через пол надо ввести 3 кабеля(ВБбШв), один входящий (3х6) и два исходящих (3х2.5), можно ли их все три пропустить в одной трубе?
с2н5он
кабеля отходящие что питают?
Slavka
Ввод будет от уличного щитка (Автомат, счетчик, узо), а уходящие пойдут один на гараж другой на дачный домик.
с2н5он
можно
Slavka
Спасибо большое, подскажите еще пожалуйста, как правильно рассчитать допустимую нагрузку на кабель, с одной стороны кабель в земле (вроде можно аж до 44 ампер для 2.5) но из земли до щитка где то метра полтора будет, как тут поступить?
Дим
Длина кабеля по воздуху небольшая, делайте расчёт как в земле.
с2н5он
ПУЭ 1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.