Здравствуйте. Помогите расчитать мощность станции. Напряжение 380 в., токи: фаза А-98А, фаза В-120А, фаза С-110А. Нагрузка не постоянная, но ток сильно не меняется. При подсчете мощности токи складываются или достаточно посчитать мощность на одной фазе? Спасибо.
Что вы имеете в виду под мощностью станции?
Вы хотиет подобрать трансформатор, или генератор под вашу нагрузку, или что то другое?
Нет. У нас телефонная станция.
Sokoloff79
3.8.2011, 11:27
Цитата(Эдуард76 @ 3.8.2011, 10:55)
При подсчете мощности токи складываются или достаточно посчитать мощность на одной фазе?
Второе. мощность = корень 3 * напряж * ток одной фазы (сред.арифмет. или макс.)
ИМХО. для такой станции нужно учитывать и реактивную нагрузку.
Если мы находим мощность по известному току, то уже получаем полную мощность.
Sokoloff79
3.8.2011, 12:19
Цитата(RomanNV @ 3.8.2011, 12:07)
Если мы находим мощность по известному току, то уже получаем полную мощность.
А какую надо?
У нас нет электроприемников которые могли бы выдавать реактивную составляющую.
7,216 кВА ваша полная мощность.
А в кВТ сколько будет- х.з.
Если так, как вы говорите, что нет реактивной составляющей, тогда 7,216 кВт.
Sokoloff79
3.8.2011, 14:02
Цитата(Эдуард76 @ 3.8.2011, 13:26)
У нас нет электроприемников которые могли бы выдавать реактивную составляющую.
Э товарищ, не торопись.
Причем здесь выдача реак.мощности, мы же не про конденсаторную батарею говорим.
Хочешь сказать что станция потребляет только активный ток.
СЛАБО ВЕРЮ!
А если по простому умножь полную мощность =7,216 условно на 0,85 (типа cos Фи). Несильно ошибешься.
насчет несильно ошибешься я бы не говорил, ставили прибор на узел связи и телевышку - активка сопоставима с реактивкой
Гость_Алексей_*
3.8.2011, 22:09
Цитата(RomanNV @ 3.8.2011, 12:53)
7,216 кВА ваша полная мощность.
А в кВТ сколько будет- х.з.
Если так, как вы говорите, что нет реактивной составляющей, тогда 7,216 кВт.
Читайте внимательно:фазаВ-120А,напр.380В,значит грубо 60кВт.Если следовать Вашим расчетам,то получается 72.16кВт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.