Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Светодиодная ламапа через электронный тр-р
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


се-ренький
Приветствую! Решил в ванной вместо галогенок (3 шт.), подключенных через электронный тр-р 12 V, установить светодиодные лампы. Вот что получается: когда установлены все 3 светодиодные - при включении они на миг загораются и гаснут. Стоит оставить одну из них галогенку - горят нормально. Светодиодные на напряжение 12 V. Это что же теперь, балластное сопротивление лепить на транс? Может кто сталкивался, подскажите, плиз! Спасибо.
свинец
Наверно мощность ламп не соответствует мощности электронного тр-ра, срывается генерация
с2н5он
лампы, трансформатор - нам гадать какие? инфу в студию
се-ренький
Тр-р 120 Вт, светодиодные лампы по 5 Вт. Если потребуется фото, попробую сварганить.
Evdbor
У электронных трансформаторов кроме номинальной мощности, входного и выходного напряжения указывается еще минимальная мощность. При нагрузке меньше минимальной возможен срыв генерации, как говорится в сообщении #2.
Для трансформатора 105 Вт минимальная нагрузка – 35 Вт.
См. http://www.electro-mpo.ru/card12929.html#.Tj6h1GFZ2dc
Для такого трансформатора нагрузки трех светодиодных ламп будет не достаточно.
Для светодиодных ламп следует применять специальные трансформаторы. Например, http://www.bioledex.ru/led-transformator-trafo
се-ренький
2 Evdbor Спасибо за разъяснение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.