YoungProfi
Здравствуйте Господа электрики.

Не могу понять, как поступить с открытым складом угля.

В РД 34.21.122-87, по таблице 1 подходит 6-я строка. копи/паст с РД:
____________________________________________________________________________
Наружные установки и открытые склады, создающие согласно ПУЭ зону классов П-III

В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более

При 0,1<N<2 — зона Б, при N>2 — зона А

____________________________________________________________________________
Мой склад попадает под категорию П-III.

НО, склад находится в местности где, среднегодовая продолжительность гроз 10-20 часов, т.е меньше чем указанно в РД.

И ожидаемое количество поражений молнией в год (N) у меня получилось 0,041237675 (при S=235, L=70, h=11,5), т.е. меньше чем говорится в РД даже для зоны Б.

Нужно ли при таких условиях ставить молниеприёмники или не нужно ?

Заранее спасибо.
с2н5он
ну если меньше, то зачем?
у нас кстати тоже склад - ничего нет
gomed12
А разве РД говорит о том, что МП, если вероятность попадания молнии маленькая, не устанавливается?
YoungProfi
Спасибо за ответы.

gomed12, нет, не говорится.

Но из 3-х условий (категория, местоположение, ожидаемое число поражений), выполняется только одна (категория).

Вот и возник вопрос "а надо ли".

Все таки сделаю молниезащиту, но вопрос у меня все равно остался.