Здравствуйте Господа электрики.
Не могу понять, как поступить с открытым складом угля.
В РД 34.21.122-87, по таблице 1 подходит 6-я строка. копи/паст с РД:
____________________________________________________________________________
Наружные установки и открытые склады, создающие согласно ПУЭ зону классов П-III
В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более
При 0,1<N<2 — зона Б, при N>2 — зона А
____________________________________________________________________________
Мой склад попадает под категорию П-III.
НО, склад находится в местности где, среднегодовая продолжительность гроз 10-20 часов, т.е меньше чем указанно в РД.
И ожидаемое количество поражений молнией в год (N) у меня получилось 0,041237675 (при S=235, L=70, h=11,5), т.е. меньше чем говорится в РД даже для зоны Б.
Нужно ли при таких условиях ставить молниеприёмники или не нужно ?
Заранее спасибо.