Ребятаоткуда питаются лампы освещения камер КСО 272 в РП 10 кВ, кто знает ?
Напряжение 36 В.
Где может быть установлен транс?
И откуда вообще берется напряжение на собственные нужды РП 10 КВ ?
берется с ТСН и транс ставится на 36 В
А где его обычно размещают?
не могу найти. Документации ноль.
В здании РП в соседнем (через дверь) помещении, со слов местного старожилы сантехника есть ТП, которое на балансе соседней организации. Как то странно поделились после развала союза. Дверь закрыта попасть туда пока не могу ( в поисках человека который у них отвечает за ТП). Может там находится трансформатор собственных нужд для РП ?
У меня есть одна из ячеек КСО с маркировкой Собственные Нужды....но она разбарахолена...мог там стоять транс на 36 В для освещения КСО ?
в первую очередь там д.б. ТСН, а уж на 36 В. мог и там и где угодно
Гость_Алексей_*
14.8.2011, 19:57
Вообще-то транс на 36В ставится на стороне 0.4кВ в щите собственных нужд,а потом разводка идет по всей подстанции.
Тут ведь вот какая ситуация. 0,4 кВ находится на балансе другой организации и достпа туда нет))
тогда с ними и договаривайтесь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,