Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Паспорт-протокол
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_PRACE_*
Доброго дня. Может, кто сталкивался, при ЗАМЕНЕ трансформаторов тока в измерительном комплексе учёта эл. энергии (коммерческий учет) обязательно ли составлять паспорт-протокол измерительного комплекса? Учет принят несколько лет тому назад Энергосбытовой организацией, каждые 4 года трансформаторы тока проходят поверку. Каждые 4 года заказывать Э.Т.Л. чтоб выдавали паспорт-протокол? В РД 34.09.101-94. сказано, что паспорт-протокол должен быть составлен на вновь вводимый И.К., а про находящийся уже в эксплуатации?
ez81
Если сбыт требует то да приглашайте ЭТЛ ,ВАХ ТТ снимать нужно,и векторную диаграмму.
с2н5он
у нас составляют акт приемки учета, где указывается что было и что есть, в т.ч. погрешность, токи, напряжения, углы
Гость_PRACE_*
Сбыт требует паспорт-протокол И.К. после замены Т.Т., на основании чего? В акте Сбыта нет ссылки на Н.Т.Д. Зато написано что косинус равен 0,87, тангенс 1.0. И.К. не принят в качестве расчетного.
с2н5он
раз Вы меняете ТТ, то по новой вводите ИК в эксплуатацию
ez81
И.К. не принят в качестве расчетного Если он у Вас нерасчетный тогда нафига козе баян?
с2н5он
не принят после замены ТТ и не выполнения требований сбыта, а так это коммерческий учет (пост1)
Ulianovden
У нас представитель сетевой компании при принятии электроучекта расчетным снимает векторную, проверяет поверку тт составляет акт приемки в котором все указывает и копию акта передает в сбыт.
Гость_ALex_*
Всем доброго времени суток! Извините что со своим вопросом, но я по той же теме!
Имеется ВРУ 0,4 с двумя вводами и счётчиками. Плюс шкаф учёта для аварийного питания системы ОПС и Вентиляции со своим счётчиком. В ВРУ оба счётчика только на ТТ, в шкафу аварийного питания счётчик прямого включения. Как оформляется паспорт-протокол, один на всё или на каждый счётчик в отдельности???
ez81
на каждый где установлены тт.
с2н5он
на каждый счетчик по которому расчитываетесь
Гость
Расчёт будет по всем трём!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.